En la estación de agua caliente del Siemens S7-300, los valores de entrada analógica son demasiado altos. ¿Cuál es la causa? Después de un rato, todo vuelve a la normalidad: los circuitos funcionan bien y los terminales no están sueltos. No sé cuál puede ser la causa
Verifique si el suministro de energía es estable y si la conexión a tierra está en buen estado.
¿Cuál es el valor de entrada? ¿Nivel de líquido o temperatura? 4-20mA o qué? ¿En qué se basa el juicio de que es elevado? ¿Se ha comprobado alguna vez si la señal del circuito está dentro de los límites normales cuando es elevada? Por ejemplo, ¿es normal el valor de 4-20 mA? ¿La señal se conecta directamente en el circuito o a través de una barrera de seguridad?
Hay nivel de líquido y temperatura, 4-20mA. El valor elevado aumentó de repente; cuando el valor estaba alto, la señal del circuito se medía como normal. ¿En el circuito de señales hay una conexión directa con la tarjeta?
Debería haber alguna interferencia. Hay que comprobar si hay anomalías en la tensión de cada canal con respecto a tierra. No solo este módulo, sino que también se deben examinar los canales de los demás módulos. Si en esos módulos también hay tensiones anormales, es posible que eso cause interferencias. Si por el momento no se puede encontrar la fuente de interferencia, se puede intentar primero conectar barreras de aislamiento en los canales.
Supongo que también se trata de interferencias; con el tiempo mejorará. Pero no hay fuentes de interferencia en las cercanías, y el convertidor de frecuencia está muy lejos
Un análisis basado en la lógica general no necesariamente se ajusta a la realidad; mejor descartarlo primero. O puedes mirar por la reja de separación; si se elimina, significa que sigue siendo un problema de interferencias.