En zonas peligrosas, ¿pueden utilizarse los instrumentos intrínsecamente seguros de forma independiente?

2018-04-08View Original

Thread Content

1. En un circuito intrínsecamente seguro, solo hay instrumentos intrínsecamente seguros y barreras de seguridad intrínsecamente seguras. ¿Pueden los instrumentos intrínsecamente seguros lograr un efecto a prueba de explosiones? 2. En el circuito intrínsecamente seguro solo hay instrumentos de tipo intrínsecamente seguro. ¿Pueden estos instrumentos lograr un efecto a prueba de explosiones?
Reply #22018-04-08
Solo los sistemas intrínsecamente seguros son realmente seguros; sin ninguno de sus componentes, no funcionan.
Reply #32018-04-08
Si se sigue al pie de la letra el libro, no funciona.
Reply #42018-04-08
¿Cuál es la definición de intrínsecamente seguro? Se trata de limitar la energía dentro de los rangos permitidos, de modo que no se produzcan explosiones. Según los requisitos de cálculo, la energía en todo el circuito se mantiene de forma segura dentro de límites seguros. Por lo tanto, solo los instrumentos intrínsecamente seguros no pueden formar un circuito intrínsecamente seguro, ya que no es posible limitar la energía. En los circuitos intrínsecamente seguros, es necesario incluir todos los componentes que contienen energía en el circuito integrado; por lo general, en esos circuitos se trata de instrumentos y cables
Reply #52018-04-08
1. Los instrumentos intrínsecamente seguros se utilizan en conjunto, e incluyen la señal.
2. Un instrumento intrínsecamente seguro por sí solo no es a prueba de explosiones; es necesario contar con una barrera de seguridad o utilizar instrumentos a prueba de explosiones
Reply #62018-04-09
Un sistema intrínsecamente seguro completo está formado por instrumentos intrínsecamente seguros, barreras de seguridad y cables que cumplan con los requisitos; ninguno de ellos puede faltar.
Reply #72018-04-09
1. En un circuito intrínsecamente seguro, solo hay instrumentos intrínsecamente seguros y barreras de seguridad intrínsecamente seguras. ¿Pueden los instrumentos intrínsecamente seguros lograr un efecto a prueba de explosiones? No necesariamente, porque no has mencionado los cables intrínsecamente seguros. Si se utiliza un cable común, es necesario calcular la capacitancia e inductancia del circuito. En general, un instrumento intrínsecamente seguro + cable intrínsecamente seguro + barrera de seguridad intrínsecamente segura = circuito intrínsecamente seguro a prueba de explosiones. 2. En el circuito intrínsecamente seguro solo hay instrumentos de tipo intrínsecamente seguro. ¿Pueden estos instrumentos lograr un efecto a prueba de explosiones? Seguramente no cumplirá con los requisitos de resistencia a explosiones
Reply #82018-04-09
¿Quién te dijo que con los cables intrínsecamente seguros no es necesario calcular la capacitancia y la inductancia?
Reply #92018-04-09
Un circuito intrínsecamente seguro es aquel en el que todos los instrumentos que forman parte del circuito de medición, incluidos los cables y las barreras de seguridad, son de tipo intrínsecamente seguro. Un solo instrumento no puede cumplir con los requisitos de protección contra explosiones; solo la medición en sí puede realizarse sin problemas.
Reply #102018-04-09
Resulta que es de quinto grado, diciendo cosas tan rudimentarias… Qué vergüenza. :@. De todas formas, el administrador tiene razón. Además, en la zona 0 solo la protección intrínsecamente segura puede ser suficiente. El resto son zona 1, zona 2. Sin embargo, en la práctica de la instalación, la gran mayoría de los cables no se conectan estrictamente de acuerdo con los requisitos de los circuitos intrínsecamente seguros.
Reply #112018-04-09
Los amigos de la mar pueden recomendarme algunos materiales de estudio; es principalmente la falta de conocimientos lo que limita mis capacidades.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.