Problemas con la válvula de corte de emergencia

2018-04-09View Original

Thread Content

¿Alguna vez han utilizado válvulas de corte de emergencia con dos válvulas electromagnéticas? DCS controla uno, SIS controla otro
Reply #22018-04-09
Se recomienda reflejar todos los problemas, sin preguntar quién los ha utilizado. Quién lo ha usado… Hay varios significados: presumir, hacer preguntas, consultar sobre su uso, etc. ;P
Reply #32018-04-09
Para reducir costos, en la práctica se hace de esta manera.
Reply #42018-04-09
Esto es útil, también se puede hacer de esa manera, pero hay que tener en cuenta las prioridades
Reply #52018-04-09
Esto es algo normal: dos válvulas electromagnéticas en serie. Solo hay un problema relacionado con el estado de apertura y cierre permanentes. Normalmente, el DCS se encarga del control, pero en situaciones de emergencia, son las válvulas electromagnéticas del SIS las que entran en funcionamiento
Reply #62018-04-09
Lo siento, nunca lo he usado. Quiero usarlo así.
Reply #72018-04-09
Un grupo de válvulas servomotoras modulares… Si el principio es viable, vale la pena probarlo.
Reply #82018-04-09
Este mensaje fue editado por última vez por Wang Tianze el 9 de abril de 2018, a las 21:50. Esta configuración es bastante común. Consulte el contenido de la sección 7 de las especificaciones GB50770
Reply #92018-04-10
El DCS controla las válvulas electromagnéticas que se utilizan normalmente, mientras que el SIS controla las válvulas electromagnéticas de interbloqueo. Si se produce una situación de emergencia en el proceso o en el sistema, se activará la interconexión SIS. De este modo, se evita que se filtren gases, líquidos u otros medios inflamables, tóxicos o dañinos, garantizando así la seguridad de las personas.
Reply #102018-04-10
Sabía que existen dos válvulas electromagnéticas que se utilizan en serie, pero no estaba claro cuál es el orden de control; esta vez lo he comprendido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.