Para la supervisión de las llamas de las antorchas en el suelo, se utilizan cámaras a prueba de explosiones para observarlas. Durante el día, no es posible verlas con claridad. ¿Existen métodos efectivos para detectarlas?
En muchos lugares, se utilizan termopares para detectar si la antorcha se ha apagado; se determina cuándo la temperatura baja por debajo de un cierto valor
Hay termopar, y además se ha añadido un video; funciona muy bien por la noche, pero no se ve bien durante el día
Este mensaje fue editado por última vez por qugd el 9 de abril de 2018, a las 09:42. Para ello, es necesario utilizar cámaras especiales, es decir, aquellas que cuenten con funciones de vigilancia en infrarrojos o ultravioleta. Estas cámaras sirven específicamente para observar las llamas. Sin embargo, la luz ultravioleta puede causar interferencias significativas cuando está demasiado lejos o cuando el sol brilla directamente sobre ella. Por lo tanto, es necesario elegir cuidadosamente la posición y el ángulo de instalación. Además, con un objetivo teleobjetivo se puede enfocar únicamente en la parte superior de la antorcha, lo que también resuelve el problema de la observación durante el día.
Los instrumentos principales para monitorear la llama de la antorcha en el suelo son los termopares y los detectores de infrarrojos; estas señales pueden ser conectadas al sistema de control DCS. La cámara sirve únicamente para monitoreo; es independiente del DCS y se conecta a los sistemas de televisión industrial.
Se pueden instalar dos o tres detectores de llama por infrarrojos en diferentes ubicaciones, y se puede crear un programa que permita elegir entre dos o tres opciones, para comunicarse con el sistema de monitoreo
Los resultados mostrados por los termopares son bastante precisos. La cámara no funciona bien durante el día, pero sí lo hace muy bien por la noche; permite monitorear la situación de la combustión
La inmensa mayoría son detectores de rayos ultravioleta; nunca he oído hablar de aquellos que utilizan rayos infrarrojos
A veces, las mediciones de los rayos ultravioleta durante el día no son precisas; por eso se utiliza una técnica de doble onda
Sí, los rayos ultravioleta a menudo dan falsas alarmas durante la exposición al sol
Usar dos ondas funciona muy bien; prácticamente no hay falsos positivos