Thread Content
Me gustaría hacerles a los expertos las siguientes preguntas: 1. ¿En qué sistema se realiza el control de las bombas de incendios? Como DCS, GDS, armarios de control contra incendios (con controlador de interconexión contra incendios). ¿Existen requisitos normativos al respecto? 2. ¿Es necesario que los controladores utilizados en el sistema de control de las bombas de agua contra incendios (sistema de control), los instrumentos locales (como manómetros), los instrumentos de medición a distancia (como transmisores de presión), las válvulas eléctricas y otros dispositivos o válvulas de control, cuenten con las certificaciones correspondientes relacionadas con la prevención de incendios? ¡Gracias a todos!
El control de las bombas de agua contra incendios debe realizarse a través del panel de control de incendios; el sistema de extinción de incendios debe ser un sistema independiente.
1. El sistema de control contra incendios no está implementado en el DCS ni en el sistema GDS; es un sistema de control independiente. Se puede considerar como un sistema PLC, es decir, el gabinete de control contra incendios del que hablas, con un controlador de interconexión para sistemas contra incendios. Esto está sujeto a normas obligatorias que deben cumplirse; de lo contrario, no se aprobará la inspección de prevención de incendios. Además, el sistema de control contra incendios debe estar supervisado por alguien; es decir, se necesita un puesto de trabajo en ese lugar. 2. Los controladores (sistemas de control), instrumentos y válvulas utilizados en el sistema de control de las bombas de incendios no necesitan contar con la certificación correspondiente por parte de los organismos encargados de la prevención de incendios. Pero los fabricantes de equipos de control contra incendios y sistemas de control necesitan contar con las certificaciones correspondientes en este área; no estoy muy seguro de cuáles son exactamente esas certificaciones. Pero esto pertenece al ámbito de la especialización en equipos, y no a la especialización en control automático.
Disculpe, en la primera pregunta usted mencionó que existen requisitos de normativa obligatoria. ¿Cuál es exactamente la normativa y qué capítulo se refiere? ¡Gracias!
También me gustaría hacer una pregunta adicional: 3. ¿Es necesario que las válvulas eléctricas de control del nivel del agua en los tanques de extinción de incendios formen parte de un sistema de control de incendios separado? ¿O bien esta interconexión no está dentro del ámbito de las conexiones de seguridad contra incendios, y podría implementarse mediante DCS? ¿Existen normativas al respecto?
1. «Norma de diseño contra incendios para empresas petroquímicas GB50160-2008» y «Norma de diseño para sistemas de alarma automática contra incendios GB50116-2013»; 2. Lo que se menciona en la tercera pregunta está detallado en las “Normas de diseño para sistemas de alarma automática contra incendios GB50116-2013”. No se trata de equipos relacionados con la interconexión en caso de incendio; el control se realiza a través del DCS.