Medición del nivel de líquido en el tanque de vapor con flotador magnético

2018-04-12View Original

Thread Content

¿Es adecuado utilizar flotadores magnéticos para medir el nivel de líquido en el tanque de vapor?
Reply #22018-04-12
Este mensaje fue editado por última vez por tianya3047 el 13-4-2018 a las 09:08. Medición del nivel de líquido mediante diferencia de presión
Reply #32018-04-13
Para calderas de baja presión, no hay ningún problema. La caldera de calor residual utilizada en la síntesis de amoníaco en Casale es precisamente esa
Reply #42018-04-13
Las calderas de baja presión pueden utilizar radar. Calderas de alta presión, 11 MPa o más: el radar no funciona. Por lo general, se trata de un medidor de nivel bicolor en el lugar mismo, con flotador magnético; la parte superior está formada por un recipiente de equilibrio y un transmisor de diferencia de presión.
Reply #52018-04-13
Para la medición del nivel de líquido en el vaso de expansión se utilizan contactos eléctricos, recipientes de equilibrio, radar y diferencia de presión.
Reply #62018-04-14
Un medidor de tipo flap magnético en un extremo, y un transmisor de diferencia de presión en el otro
Reply #72018-04-14
Esto no es necesariamente preciso; puede haber un nivel de agua falso. Por lo general, se utilizan medidores de nivel de doble color
Reply #82018-04-15
Las válvulas de bola magnéticas no son adecuadas, ya que la densidad del agua en el tanque de vapor varía, mientras que el peso del flotador de estas válvulas es constante; por lo tanto, puede haber desviaciones.
Reply #92018-04-15
La mayoría de las indicaciones en el sitio se realizan con flotadores magnéticos, cuya precisión a distancia es insuficiente.
Reply #102018-04-15
Puede haber algún efecto, con dos bridas, supongo
Reply #112018-04-20
La medición del nivel de líquido en los tanques de vapor ya está muy desarrollada; no hay necesidad de probar soluciones innecesarias. Los contactos eléctricos, los recipientes de equilibrio de una o dos cámaras, y los medidores de nivel de doble color son todos productos ya maduros. También hay modelos de tipo capacitivo, pero su rendimiento no es muy bueno.
Reply #122018-04-21
Así es, el propietario quiere usar algo diferente. Actualmente se utilizan placas de vidrio en ese lugar; son fáciles de ensuciar y hay que limpiarlas con frecuencia. Quiere hacer un cambio
Reply #132018-04-23
Lo importante es determinar si la alta temperatura afecta la magnetización del flotador, es decir, si puede causar su desmagnetización. También es necesario saber si la alta presión en el tanque de vapor puede hacer que el flotador se deforme

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.