Acabo de entrar en esta industria, así que pregunto con timidez. ¿Cómo es que el transmisor de dos bridas determina el caudal y el nivel del líquido midiendo la presión? ¿Cómo se hace esa distinción? ¿Se realiza la conversión en el centro de control? He visto que para medir el caudal, la presión y el nivel en el sitio se utiliza el mismo transmisor.
La diferencia de nivel está relacionada con la diferencia de presión; esta puede ser convertida mediante el DCS a través de una conversión de rango. También existe la posibilidad de que la señal pase primero por un medidor secundario. Si el caudal se mide con un dispositivo de restricción, entonces también se trata de una diferencia de presión; por lo tanto, la señal de diferencia de presión también puede ser convertida.
El que tiene dos bridas se llama transmisor de diferencia de presión, ¿verdad? En el medio también hay una placa perforada. El medidor de caudal por diferencia de presión se basa en la colocación de elementos que generan resistencia al flujo en el conducto por donde pasa el fluido. Al pasar el fluido por estos elementos, se genera una diferencia de presión. Existe una relación numérica definida entre esta diferencia de presión y el caudal del fluido. Al medir este valor de diferencia de presión, se puede determinar el caudal del fluido, el cual luego se convierte en una señal eléctrica para su transmisión.
El valor de la presión puede convertirse en la altura del nivel de líquido. Los transmisores actuales pueden convertir directamente el nivel de líquido, o bien se puede realizar la conversión a través de una señal analógica en el terminal.
Se puede calcular el valor de △P utilizando la fórmula de presión △P=ρgh. En el caso de los transmisores de doble brida, es posible determinar el valor de △P. Por ejemplo, en el caso de la medición del nivel de líquido, si se conoce la densidad del medio ρ y la aceleración gravitacional g, entonces se puede conocer la altura del medio. Por supuesto, los transmisores suelen emitir una señal de 4-20 mA. Al conectarlos al DCS y ajustar la escala correspondiente, se puede conocer el valor en el sitio
P=ρGH → H=P/ρG. El nivel del líquido se expresa generalmente en porcentaje. La magnitud de la presión es igual a la magnitud del nivel del líquido; además, los cambios en la presión corresponden a cambios en el nivel del líquido. El valor teórico de la presión que corresponde a una altura de nivel líquido determina el rango, y por lo tanto, el porcentaje que se muestra representa el porcentaje de nivel del líquido.
Para medir la presión en los rangos alto y bajo, se realizan cálculos en el medidor y las señales se transmiten al sistema de control central
Porque todos esos elementos de medición finales de los que hablas son valores de presión o de diferencia de presión; lo que ocurre es que se debe determinar cómo convertir esos valores de presión o diferencia de presión, mediante fórmulas matemáticas adecuadas, en valores indicativos que sean fáciles de comprender dentro del sistema de control.
¿Este “h” representa la altura del nivel del líquido? ¿Y cómo se mide ese tráfico? ?
El amigo de arriba ya ha explicado claramente la relación entre la presión y el nivel del líquido. La medición del caudal mediante la diferencia de presión se conoce como medidor de caudal por diferencia de presión. Además del transmisor de diferencia de presión, es necesario utilizar también un dispositivo de restricción que funcione según el principio de la diferencia de presión; por ejemplo, placas orificiales, válvulas de tipo “bar”, tubos de velocidad uniforme… Hay muchos tipos de estos dispositivos. El elemento de restricción se encuentra dentro de la tubería; al pasar el flujo a través de este elemento, se genera una diferencia de presión. Este valor de diferencia de presión es medido por un transmisor, quien a su vez lo registra y lo envía como señal. La relación más simple es que la diferencia de presión y el caudal están relacionados mediante una raíz cuadrada; hay muchos artículos al respecto
La brida obtiene dos presiones; tras un cálculo interno, se genera una señal de 4-20 mA que corresponde a la diferencia de presión en la tubería correspondiente
La medición del caudal requiere el uso de elementos de restricción. Cuando el fluido pasa por estos elementos, se genera una diferencia de presión antes y después de ellos. La velocidad del fluido es directamente proporcional a la raíz cuadrada de esa diferencia de presión. Cada elemento de restricción tiene su propio rango de medición, así como el valor correspondiente de diferencia de presión para ese rango. El rango de medición de los transmisores de doble brida o de diferencia de presión debe coincidir con el valor de diferencia de presión diseñado para el elemento de restricción. Además, es necesario realizar una operación de raíz cuadrada en las señales; esta operación puede realizarse en el propio transmisor o en el DCS. No se debe realizar la operación de raíz cuadrada más de una vez.