Error en condiciones de operación no diseñadas para el medidor de caudal por boquilla
Reply #22018-04-14
Boquilla de flujo – Transmisor de diferencia de presión – Compensación en DCS. Medio: vapor sobrecalentado. Caudal de vapor principal: 9,8 MPa a 540 grados Celsius. Caudal: 220 T. Relación entre 0-250 KPa y 0-270 T. Funcionamiento en caldera de alta presión (caldera a gas natural convertida a partir de una caldera a carbón). Condiciones reales de funcionamiento: 3,5 MPa a 400 grados Celsius. Caudal: 170 T. Funcionamiento en caldera de media presión. Tras el funcionamiento real, se observó que la eficiencia de combustión de la caldera aumentó del 92% previsto al 95%. ¿Esto demuestra que las mediciones son demasiado altas? Se ha verificado el medidor; el rango de cero está correcto y el drenaje del tubo funciona normalmente. ¿Podría decirme respecto a esta situación: 1. ¿El valor de medición elevado se debe a condiciones de operación diferentes a las previstas en el diseño? 2. ¿Cómo se calcula cuánto es el error? ¡Gracias, necesito ayuda!
Reply #32018-04-15
Se debe verificar si los tramos rectos antes y después de la instalación de la boquilla cumplen con los requisitos; además, los cálculos realizados en el DCS para compensar las variaciones de temperatura y presión pueden generar desviaciones
Reply #42018-04-15
Tanto la instalación como la configuración del DCS las realizó el fabricante; creo que no debería haber problemas
Reply #52018-04-15
También creo que se debe a que el estado actual de funcionamiento de la caldera es diferente al previsto en su diseño original
Reply #62018-04-16
Es normal que los algoritmos de los fabricantes no sean precisos. Para saber cuál es el error, solo se puede comparar con otros medidores de flujo; la clave es que ni siquiera esos otros medidores pueden garantizar una precisión total. Si es posible, sería bueno intentar calcular con precisión el consumo de agua.
Reply #72018-04-16
¿Puedo decir que vuestros requisitos son realmente altos? ¿Hasta qué punto puede llegar el control de procesos? Piense más en qué significa el control de procesos. Mis ideas no necesariamente son correctas, son un poco rudimentarias, pero creo que están bien :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.