【Solicitud de ayuda】¿Instalación de sensores a prueba de explosiones en zona 1?

2018-04-14View Original

Thread Content

Hola a todos. Antes, yo utilizaba sensores y sistemas intrínsecamente seguros. Recientemente, un cliente quiso instalar un sensor de tipo a prueba de explosiones; este tipo de sensor tiene un sistema de conexión diferente al de los sensores intrínsecamente seguros. Los sensores se utilizan en la zona 1, a unos 100 metros de la sala de recolección. Actualmente existen los siguientes problemas: 1. Para la comunicación de los sensores a prueba de explosiones, ¿es suficiente utilizar un cable RS485 común con blindaje? 2. El sensor a prueba de explosiones funciona con una alimentación de 24 V y una potencia de 11 W. Se puede utilizar un cable de alimentación normal de 3 hilos de 16 AWG; ¿hay algún requisito especial en cuanto al revestimiento del cable? 3. ¿Existe algún cable que al mismo tiempo proporcione alimentación eléctrica y funcione como cable 485? Así se evita tener que tirar cables por separado 4. He visto que los cables de muchos equipos a prueba de explosiones están protegidos por tubos a prueba de explosiones. ¿Es algo necesario?
5. Dado que los equipos se utilizan de forma móvil y es necesario desmontarlos y montarlos con frecuencia, ¿existen conectores rápidos disponibles en la zona para los cables de comunicación y alimentación? Cada vez hay que abrir la cubierta para conectar los cables. . . Es demasiado complicado. . . ¿Hay alguna solución? ¡Gracias a todos! Es la primera vez que uso un producto a prueba de explosiones. Espero que algún experto pueda ayudarme a resolver dudas. ¡Muchas gracias!
Reply #22018-04-15
1. ¿Para la comunicación de sensores a prueba de explosiones, basta con usar un cable RS485 blindado normal? A una distancia de transmisión de unos 100 metros, la señal transmitida por cable par trenzado se distorsiona. 2. El sensor a prueba de explosiones funciona con una tensión de 24 V y una potencia de 11 W; se puede utilizar un cable de alimentación normal de 3 hilos de 16 AWG. ¿Existen requisitos especiales en cuanto al revestimiento del cable? Los cables de alimentación normales no presentan problema; basta con que pasen por los tubos para cables e ingresen al carril de cableado 3. ¿Existe algún cable que proporcione tanto alimentación como señal 485? Así se evita tener que tirar cables repetidamente Para esto, se puede utilizar un cable de 6 hilos o más, con protección contra interferencias. 4. He visto que los cables que salen de los dispositivos a prueba de explosiones están protegidos por tubos a prueba de explosiones. ¿Es eso necesario? En realidad no es necesario; se puede usar un conector tipo GRAN en lugar de un tubo flexible a prueba de explosiones. 5. Dado que los dispositivos se utilizan de forma móvil y deben desmontarse y montarse con frecuencia, ¿existen conectores rápidos para los cables de comunicación y alimentación en la zona 1? Cada vez hay que abrir la cubierta para conectar los cables. . . Es demasiado complicado. . . ¿Hay alguna solución? No se recomienda usar conectores rápidos en zonas antiexplosivas; incluso en el caso de productos que cumplan con los requisitos de seguridad, es necesario apagar la electricidad antes de conectarlos o desconectarlos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.