¿Qué tipo de nivelador es mejor para medir el nivel del agua caliente: de inductancia de radiofrecuencia, radar o de doble brida?
Reply #22018-04-15
Doble brida, bajo costo, estable.
Reply #32018-04-15
Ni siquiera se necesitan bridas dobles; basta con un transmisor de diferencia de presión, y se pueden utilizar 2 tanques de condensación.
Reply #42018-04-16
El medidor de nivel con placa de vidrio directo es el más económico
Reply #52018-04-16
Hace mucho que no escucho al líder decir que a China le falta de todo, excepto gente. Los tubos de vidrio deben estar bajo vigilancia constante; no se pueden controlar automáticamente, y la mano de obra también representa un costo.
Reply #62018-04-16
De esas tres opciones que mencionas, sin duda las de doble brida son las mejores El radar debe ser de tipo guía de ondas; los radares de admisión de radiofrecuencia también son aceptables. Los modelos fabricados en el país sirven bien, pero, ¿estaría dispuesto a usar marcas extranjeras? )
Reply #72018-04-16
Eso depende del objetivo de su proceso: indicaciones en el sitio o monitoreo mediante DCS, etc
Reply #82018-04-16
Para uso en DCS a distancia, para monitoreo
Reply #92018-04-16
Para uso en DCS a distancia, para monitoreo
Reply #102018-04-16
Para uso en DCS a distancia, para monitoreo
Reply #112018-04-16
¿Podrá el líquido resultante de la condensación del vapor afectar los valores de medición?
Reply #122018-04-16
No, para el agua de condensación que utilizamos empleamos transmisores de diferencia de presión, además de 2 tanques de condensación
Reply #132018-04-16
Si se trata solo de agua caliente, ¿no bastaría con un medidor de nivel de vidrio? Si es necesario transmitir la información a distancia y resistir altas temperaturas, entonces se podría considerar una boya flotante; Los que mencionaste anteriormente son, en general, bastante caros
Reply #142018-04-17
Bien, añadamos un tanque de condensación; así la temperatura no será tan alta y será más fácil de medir
Reply #152018-04-17
El medidor de nivel de placas de vidrio… Sí, realmente ayuda a ahorrar dinero. Pero, bueno, hay que hacer un balance general de todo, ¿verdad? —— Incluso si eres un idiota, por ejemplo, si te cae moco de la nariz y saliva por todas partes, y además usas pañales… :P. Entonces, ¿el jefe te contrataría para que vigiles las marcas en el panel de cristal? Seguro que el jefe tendría que gastar miles de dólares al año en eso . . . ¿30 mil líneas, está bien? Supongamos que la placa de vidrio dura 5 años; entonces, 3×5 = 150 mil. . . Jejeje, eres muy bueno sacando dinero al jefe. El mundo entero clama por la Industria 4.0; se habla también de la innovación para el año 2025. Estados Unidos quiere imponer aranceles punitivos para frenar el progreso tecnológico de China. Los aviones ya vuelan de forma automática, y los automóviles también pueden conducirse sin conductor. En cuanto a los medidores de nivel en placas de vidrio, lo que ahorran no es dinero, sino tiempo… .
Reply #162018-04-20
Es una descripción demasiado general. Los medidores de nivel con contactos eléctricos deberían ser, relativamente hablando, los más estables. No se menciona qué temperatura, así que realmente es difícil responder. Las válvulas de bola magnéticas con transmisión a distancia también son una buena opción; los modelos que has mencionado tienen todos su área de aplicación adecuada.
Reply #172018-04-20
Para agua caliente, se puede utilizar un medidor de nivel con válvula magnética. Actualmente, existen modelos que pueden soportar temperaturas de 300 a 400 °C. También es posible contar con una función de transmisión a distancia. El precio no es elevado. Aunque los medidores con tubo de vidrio son más económicos, se necesita alguien que los supervise constantemente. De lo contrario, ni siquiera el DCS podrá controlarlos. Además, en el caso de los sensores de radar o de radiofrecuencia, las interferencias causadas por el vapor pueden hacer que los lecturas sean inexactas
Reply #182018-04-20
OK, la transmisión remota con válvulas de bola magnéticas es una buena opción
Reply #192018-04-21
Quienes trabajan con instrumentación, elijan marcas importadas de doble brida
Reply #202018-04-22
El autor es demasiado vago, ¿la presión del agua caliente? ¿Temperatura? ¿Es agua caliente y limpia? ¡Todo esto afecta a la selección!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.