Se instalaron en el lugar nuevos medidores de caudal de masa de Yokogawa (serie Rotemass3, tipo separado RCCF31+RCCS3). Después de la instalación, solo se modificó el rango de medición. Se observó que el transmisor indicaba un caudal de masa de 0 kg/h, mientras que en la sala de control se mostraba un valor de caudal constante. ¿Qué ajustes adicionales se necesitan realizar en el transmisor? Necesito ayuda urgentemente. . .
Debe ver si se utiliza la comunicación 485 o una salida de señal analógica; en el caso de la señal analógica, se mide la corriente, mientras que en la comunicación 485 se verifica si se ha seleccionado el адрес incorrecto.
Al utilizar un transmisor, ¿están los señales de corriente o voltaje dentro de los límites normales?; Además, la forma de las señales que capturan los medidores de caudal para transmisión a distancia y para visualización en el lugar son diferentes
Primero, mida la corriente para ver cuál es su valor. Luego, verifique la salida; se puede conectar directamente mediante HART
Subo el árbol de menús del caudalímetro de calidad de Yokogawa para que lo revise detenidamente como referencia.
Muchas gracias por los valiosos comentarios de todos ustedes. .
Llama al fabricante de Yokogawa; ellos se pondrán en contacto contigo para resolver el problema. Antes tuve problemas con los productos de Yokogawa, y el fabricante fue muy paciente, manteniendo el contacto conmigo hasta que resolví el asunto
Se puede usar el medidor de caudal de masa HK-CMF; este modelo de fabricación nacional también es bastante bueno
Primero, configurelo mediante la comunicación Hart. Este es un menú universal; las configuraciones en el panel de control pueden variar. Primero verifique los cables y luego revise los ajustes, como si el rango es el mismo
Parece que la señal se ha interrumpido; en el lugar donde se encuentra el dispositivo se muestra 0, mientras que en el panel de control se muestra un valor fijo