Este mensaje fue editado por última vez por yangallen el 16-4-2018 a las 14:53. El transmisor de nivel de doble brida es un componente sensor de presión que sirve para evitar que el fluido presente en las tuberías entre directamente en el transmisor. Está conectado al transmisor a través de capilares llenos de fluido. Se utiliza para medir el nivel, el caudal y la presión de líquidos, gases o vapores, y luego los convierte en una señal de salida de 4–20 mA DC. El transmisor de nivel de doble brida también se conoce como transmisor de doble brida o medidor de nivel de doble brida. Como su nombre indica, cuenta con dos bridas, lo que lo diferencia ligeramente del transmisor de nivel de una sola brida. Los transmisores de nivel de tipo brida suelen requerir un tratamiento especial durante su fabricación en entornos específicos. Se exige que tengan un rango de medición reducido y una alta precisión. Además, es necesario que estos transmisores sean resistentes a altas temperaturas, a la corrosión y que puedan soportar altas cargas. Por lo tanto, al elegir un transmisor de nivel de tipo francés, es necesario determinar claramente su rango de aplicación. Al elegir un transmisor de nivel de tipo brida, se deben tener en cuenta los siguientes factores: 1. El objeto a medir, como las propiedades físicas y químicas del medio a medir, así como la presión y temperatura de operación, las condiciones de instalación y la velocidad de cambio del nivel del líquido ; 2. Requisitos de medición y control, como el rango de medición, la precisión de medición, el modo de visualización, la indicación en el sitio, la indicación a distancia, la interfaz con ordenadores, la protección contra la corrosión, la fiabilidad y la facilidad de instalación. Al elegir un transmisor de nivel de doble brida, es especialmente importante tener en cuenta un factor clave: el transmisor de nivel por diferencia de presión. Este se instala en la parte inferior del recipiente que contiene el líquido, y utiliza señales de presión relativa para indicar la altura del nivel del líquido. En los procesos de control de medición de nivel en las industrias farmacéutica y química, los recipientes que contienen líquidos suelen encontrarse bajo presión. En tales situaciones, los transmisores de nivel basados en la presión estática ya no son adecuados para realizar mediciones precisas. Gracias a las mejoras en el diseño y la estructura de los sensores, la tecnología de medición de nivel por diferencia de presión ha ganado en utilidad en las industrias farmacéutica y alimentaria.
Reply #22018-04-16
Creo que los puntos clave en el caso de las bridas dobles son: 1. La elección del aceite de silicón capilar para medir la temperatura del medio a medir; 2. Las consideraciones relacionadas con el material de la membrana; 3. También es importante prestar atención a la longitud del capilar. Todo lo demás son consideraciones habituales.
Reply #32018-04-17
1. Elegir el medio conductor adecuado según la temperatura: aceite de silicio, aceite de silicio para altas temperaturas, etilenglicol para bajas temperaturas, etc; 2. Elegir el método de conexión adecuado según la presión, la categoría de las bridas, el método de sellado, etc ; 3. Los capilares no deben ser demasiado largos; no se debe considerar su uso si superan los 15 metros. Se puede optar por el transmisor ERS de Rosemount. 4. Elegir la membrana adecuada según el medio, resistente al desgaste. Resistente a la penetración de hidrógeno; en entornos de presión negativa o vacío, se debe considerar con cautela el uso de dobles bridas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.