Me gustaría pedir a los expertos que me ayudaran a describir esta lógica. Debería ser que basta con que se cumpla cualquiera de esas condiciones para que se cierre la válvula de corte. ¿Por qué se utiliza “y”? Y además, ¿qué significa TRIP? Gracias a todos
Esta imagen está incompleta: en el lado izquierdo deberían indicarse los estados válidos de cada señal (0 válido o 1 válido), y en el lado derecho debería indicarse si se apaga al encenderse la alimentación o al interrumpirse la misma.
No, eso es lo que muestra el sistema SIS; no se puede entender bien
Los SIS actuales deben ser de tipo a prueba de fallos, es decir, funcionan con corriente en estado normal, pero se apagan al activarse las interbloqueos. La seguridad contra fallos utiliza lógica negativa, es decir, 0 significa bloqueo y 1 significa funcionamiento normal, por lo que se utiliza AND. Además, TRIP significa saltar del vehículo o detenerse.
“Y” significa que todas las condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. Pregúntale al departamento de procesos
Entonces, si no se consultan los planos de diseño, ¿cómo saber si se trata de seguridad intrínseca? ¿Cómo determinar esa lógica? Gracias, no lo entiendo
Las normas actuales exigen que el diseño de los SIS sea seguro en caso de fallos. En cuanto al criterio para determinarlo, es muy sencillo: basta ver si el último elemento de la interconexión es una puerta AND o una puerta OR. Si se trata de una puerta AND, entonces se trata de una interconexión de tipo 0, lo cual corresponde a una lógica negativa y a un sistema seguro en caso de fallos ; Si es una puerta OR, entonces se trata de una interconexión de tipo 1, lo cual corresponde a la lógica positiva.
También hay interconexiones que solo se activan cuando se cumplen todas las condiciones; en ese caso, debería tratarse de un “and”
Que se cumplan todas las condiciones mencionadas habitualmente significa que solo cuando se cumplen todas ellas se evita la interconexión; si falta cumplir una sola, se produce la interconexión. En lugar de decir que la interconexión se produce solo cuando se cumplen todas las condiciones.
Este diagrama es solo una representación gráfica que se muestra en la estación superior. Si en el interior se utilizan bloques lógicos AND, entonces la condición para que se active será 0; si se utilizan bloques lógicos OR, la condición para que se active será 1. Lo importante es ver cómo está estructurada la lógica en la estación inferior
Esto debería ser la lógica que se utiliza en los SIS; muchos SIS funcionan con una lógica inversa, utilizando el 0 para activar las interbloqueos. Como puedes ver, si al menos una de las condiciones que preceden a AND es 0, entonces la salida de AND será 0, lo que provocará que la válvula de corte pierda alimentación eléctrica.
Esta lógica debería ser antilógica: la función de 0 y 1 es opuesta; es decir, se activa el sistema de bloqueo cuando la condición es 0
Al usar AND, significa que si se cumple una de las condiciones de interbloqueo, el resultado de 0*1*1*1*1*1 será 0; en ese caso, se activa el interbloqueo y la válvula se cierra
Porque, en condiciones normales, el valor es 1; en condiciones anormales, es 0. Por eso se utiliza “and”: si hay un 0, entonces el resultado también es 0; en ese caso, la salida de interbloqueo es válida.
La seguridad ante fallos y la descripción lógica no tienen una relación necesaria Consulte las normas relevantes.