Puntos de toma de presión para instrumentos en estaciones de gas natural

2018-04-18View Original

Thread Content

¿Cuál es el tamaño del roscado en la toma de presión del manómetro de la imagen, en sistema métrico? Sistema imperial? En el sitio se utiliza un grupo de dos válvulas de fabricación nacional. ¿Existe algún requisito uniforme para este estándar? Para roscas, tamaño de la abertura.
Reply #22018-04-18
Hay un 80% de probabilidad de que sea npt1/2; además, existe una pequeña probabilidad de que sea m20*1.5; Mide con un calibrador de roscas
Reply #32018-04-18
¿Es NPT1/2? Rosca exterior?
Reply #42018-04-19
Por lo general, los roscados de un punto de medición y control deben ser uniformes; se puede utilizar el sistema imperial o el métrico, *no es un problema.
Reply #52018-04-19
¿Cuál es el valor general en sistema imperial y cuál en sistema métrico? ¿En qué parte del plano se puede encontrar? ¿Se utiliza el método de soldadura por inserción?
Reply #62018-04-19
Se puede consultar el manual de instalación de control automático HG/T 21581-2012.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.