En la fábrica hay un interruptor de proximidad de tres cables que debe conectarse a la tarjeta DI del DCS. El problema es que el propio punto DI ya suministra una tensión de 24 V; cuando el interruptor de proximidad de tres cables se activa, también genera una tensión de 24 V, lo que impide que el DCS reciba las señales correctamente. ¿Me podría decir cuál es la mejor forma de manejar esto? Ahora, he conectado un fuente de alimentación de 24V fuera de este interruptor de proximidad; la línea de señal se conecta a un relé. Luego, el contacto normal abierto del relé se conecta al punto DI. Pero me parece que esto no es muy lógico Por favor, denme algunas indicaciones. Gracias. (En realidad se trata de un interruptor de proximidad de cuatro cables; no sé para qué sirve el cable blanco). )
Probablemente se trate de un interruptor de proximidad, con una salida de control de tres niveles; es decir, la terminal de señal emite niveles de voltaje altos y bajos, como 0/12 V. . . Se trata de una señal de nivel que se conecta al terminal de señal del relé; de esta manera, se controla el encendido y apagado del relé.
Creo que no existe. En el sistema de tres cables, existen el polo positivo de la fuente de alimentación, el terminal común y el terminal de contacto. Basta con conectar el terminal común y el terminal de contacto al sistema; para ello, se conecta el terminal común a 24V
Las tarjetas DCS tienen puntos DI con contactos secos pasivos y señales activas de 24 V; basta con modificar la configuración o los cables para solucionarlo
Los contactos secos y los contactos húmedos pueden intercambiarse entre sí. El relé sirve precisamente para convertir los contactos húmedos en contactos secos.