Los instrumentos en el lugar de instalación deben estar conectados a tierra. ¿Es necesario conectarlos directamente al marco metálico, o es suficiente con una conexión de tierra independiente? ¿Puede esta conexión de tierra independiente conectarse también a la red eléctrica?
En general, se conecta con el marco metálico y, finalmente, se une a la red de puesta a tierra del Todo el conjunto recinto. Si se requieren estándares muy elevados, es necesario un aislamiento separado.
Por lo general, hacemos esto, pero algunos dicen que hay truenos y cosas por el estilo, además del impacto de las soldadoras durante las obras
Por lo general, hacemos esto, pero algunos dicen que hay truenos y cosas por el estilo, además del impacto de las soldadoras durante las obras
Los instrumentos actuales suelen venir equipados con protecciones de seguridad, además de sistemas contra sobretensiones; por lo que no surgen estos problemas. Sin embargo, generalmente los gabinetes están conectados a tierra, mientras que las conexiones a tierra en el sitio son escasas. Es fundamental no realizar una doble conexión a tierra.
La gran mayoría de los instrumentos de campo no necesitan que su carcasa esté conectada a tierra. Conectarla es algo innecesario, como crear problemas sin motivo. Si no se hace bien, pueden surgir problemas; entonces ya no podrás seguir utilizando el instrumento
La última edición de este mensaje fue realizada por 1111111 el 20-4-2018 a las 11:07. La probabilidad de que un rayo impacte directamente en la carcasa del instrumento es igual a 0.000000000000000000000000000000000....... En la mayoría de los casos, los rayos son de tipo inducido; su camino de propagación pasa por la red eléctrica, hasta llegar a la fuente de alimentación y, posteriormente, a los instrumentos en el lugar donde se encuentran. . . Por lo tanto, conectar la carcasa del instrumento a tierra tampoco sirve de nada para protegerlo de las interferencias. . . Si la conexión a tierra no está bien, es posible que, durante una tormenta eléctrica, las interferencias provengan del suelo y lleguen hasta la carcasa de los instrumentos de tu casa. . .
El autor se refiere a que la carcasa de los instrumentos en el sitio debe conectarse al marco, y que los cables de los instrumentos deben estar conectados a tierra en el gabinete de control. Es necesario distinguirlo con precisión
Se refiere a que la carcasa está conectada a tierra; solo una pequeña parte de los instrumentos requiere esto
El instrumento está conectado a tierra en un solo extremo, mientras que la carcasa del mismo no está conectada a tierra en el lugar donde se encuentra. ¿En qué norma se establece esta regla? Por favor, que alguien que lo sepa me lo diga; necesito usarlo para enfrentarme al jefe idiota. Lo vi hace mucho tiempo; olvidé qué estándar era. Después intenté buscarlo, pero no pude encontrarlo.
Por lo general, los equipos que funcionan con alimentación eléctrica de 220 voltios necesitan que su carcasa esté conectada a tierra en el lugar donde se encuentran. . .