Problemas con los transmisores de presión

2018-04-20View Original

Thread Content

La antigua fábrica tiene un transmisor de presión de eja que fue desmontado; la placa identificativa está tan corroída que ya no se puede leer. Al conectarlo mediante el dispositivo 475, se muestra una presión de 0.89 kp a presión atmosférica. El rango de medición del instrumento es de -1 a 1 kp. Con el dispositivo 475, se observa que la presión del sensor es de -10 a 10 kp. No es posible comunicarse con el BT200. 1. ¿Se ha desplazado el punto cero de esta tabla? He revisado y parece que no hay forma de modificarlo. 2. ¿Puede el transmisor de presión medir una presión positiva en un momento y una presión negativa en otro? Antes solo había tenido contacto con aquellos que medían únicamente la presión positiva, o únicamente la presión negativa. Principiante pide consejo
Reply #22018-04-20
Según lo que dice el autor del mensaje, se trata probablemente de un transmisor de presión absoluta; cuando mide la presión atmosférica, muestra un valor de 0,89 kPa. No entiendo qué se quiere decir con la segunda pregunta. Si el mesón que se está midiendo no cambia de valor, y el transmisor muestra valores positivos y negativos alternativamente, eso indica que hay un problema con el transmisor. Pero si el mesón en sí sí cambia de valor, mostrando valores positivos y negativos, entonces es correcto que el transmisor muestre esos valores.
Reply #32018-04-20
Los transmisores de presión tienen un rango que va desde -100 KPA hasta 1000 KPA, o incluso más; pueden medir cualquier valor dentro de ese rango
Reply #42018-04-21
La presión del sensor es de -10 a 10 kP. Esto se refiere al rango del núcleo utilizado en el transmisor en el momento de su fabricación. Cuando se le suministra energía, la lectura es de 0,89 KPa. Hay dos posibilidades: o bien se trata de un transmisor de presión absoluta, o bien el transmisor está dañado y su punto cero se ha desplazado. El transmisor de presión mide presión positiva y presión negativa alternativamente; debe estar roto
Reply #52018-04-21
Debería ser una deriva hacia cero. Se trata de un transmisor que puede medir tanto presión positiva como negativa. El límite inferior para los transmisores de presión absoluta es 0; por lo tanto, no puede haber valores negativos.
Reply #62018-04-21
Es normal que el rango del transmisor de presión vaya de – a +. Es muy útil. Ya que se ha desmontado, basta con ajustar el punto cero. Si los valores no cambian después de hacerlo, no hay problema. Pero si vuelven a cambiar, entonces el instrumento está dañado. Los transmisores de diferencial de presión suelen estropearse con facilidad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.