Thread Content
El cable de compensación se conecta a la resistencia térmica; hay un exceso de más de 90 ohmios. ¿Cuál es la razón?
¿Acaso no sabes que se ha colocado el cable en el lugar incorrecto? ¿Vas a seguir usando algo que está mal colocado?
Se usó el hilo incorrecto, hay que reemplazarlo...
En el caso de las resistencias térmicas de tres hilos, si la resistencia del hilo es de 9 ohmios o de 91 ohmios, esto no tiene un gran impacto en los valores de medición. A 0°C, una resistencia de 91 ohmios hará que el valor medido sea ligeramente más bajo, probablemente en unos 0,2°C. A 200°C, una resistencia de 91 ohmios hará que el valor medido sea ligeramente más bajo, probablemente en unos 5°C
El problema con el sistema de tres cables no es muy grave, pero se recomienda cambiarlo de todos modos
La eliminación de la resistencia se puede lograr en el DCS, pero esta resistencia de línea no es lineal; lo importante es no poder utilizar otra alternativa
Reemplacé el cable del transmisor que estaba al lado
¿La resistencia del circuito es de 91 ohmios? Incluso los cables de compensación no deberían ser tan grandes; se recomienda revisar la línea. El sistema de tres cables mencionado anteriormente obviamente no es fiable Dado que se utilizan cables de compensación, solo es posible un sistema de dos hilos.
Lo clave no es la resistencia de la línea; además, existe un potencial termoeléctrico propio. ¿Cómo se compensa eso?
Reemplace el punto de temperatura por el correspondiente termopar
La resistencia del cable de compensación es de 91 ohmios. ¿Cuál es la longitud de este cable?
La resistencia térmica necesita 3 hilos, mientras que el cable de compensación del termopar solo tiene 2 hilos. Para eliminar los errores de resistencia en las conexiones, basta con que los valores de resistencia entre ab, bc y ac sean iguales. Se puede conectar una resistencia en el tercer conductor, de modo que los valores de resistencia entre los diferentes conductores sean iguales.
Serio, serio, cambiar de línea, es una cuestión de principios, jaja
Esto no necesita discusión, cámbie la línea correcta.
¿Se puede transmitir la señal de 4-20mA con un transmisor en el lado frontal?