El nivel del tanque de amoníaco líquido se ve afectado por las cambios en la temperatura. Además, debido al gran volumen de circulación del fluido frío generado en el proceso de síntesis, es posible que no se logre un control preciso del nivel. ¿Alguien con experiencia podría sugerir alguna solución?
Condiciones de operación, hay que explicar todo en detalle: 1. ¿Cuál es el rango de fluctuaciones de la temperatura del tanque esférico? 2. ¿Qué es el rango de fluctuación de la presión en los tanques de almacenamiento? 3. ¿Diámetro del tanque esférico? 4. ¿Qué tipo de medidor de nivel se está utilizando actualmente? ¿Ya ha usado esos medidores de nivel antes? .
Los medidores de nivel de tipo diferencia de presión sí presentan desviaciones, ya que están influenciados por la temperatura. Pero con un medidor de nivel por radar, probablemente no.
Los medidores de nivel de tipo diferencia de presión sí presentan desviaciones, ya que están influenciados por la temperatura. Pero también hay formas de corregir este desvío y mejorar la precisión. Pero con un medidor de nivel por radar, probablemente no.
Se pueden instalar dos medidores de nivel para hacer una comparación: uno de tipo diferencia de presión y otro con flotador magnético que muestra la lectura en el lugar. ¿Cree que funcionará?
Nivel de líquido servo, radar de ondas guiadas; el medio puede estar limpio y se puede utilizar efecto magnetoestrictivo
Los medidores de nivel de tipo externo no presentan ningún problema; su rendimiento es excelente. Este año se han utilizado en numerosas aplicaciones en colaboración con SIS. Las empresas del mismo sector podrían interesarse en ellos: Xi’an Dinghua
Prueba con un medidor de nivel electrónico a distancia; debería resolver el problema del que hablas
Un medidor de nivel por radar de ondas guiadas es suficiente; el sensor que se encuentra entre la pantalla y la sonda está sellado con resina epoxi, lo que evita fugas tras un uso prolongado. No hay otros problemas.
En nuestra fábrica utilizamos un medidor de nivel por servomotor y otro por radar, ambos con tubo guía; nunca hemos tenido problemas
El diseño original incluía un radar, pero debido a una mala planificación, este quedó bloqueado por los tirantes internos