En la tabla de buses del sistema Yokogawa aparecen con frecuencia alarmas de IOP OOP

2018-04-24View Original

Thread Content

Al volver a instalarlo, todo vuelve a funcionar normalmente. ¿Cuál es la razón? ¿Qué significan estas dos alarmas?
Reply #22018-04-25
IOP se divide en IOP+ e IOP-, que corresponden a la alarma de límite superior e inferior de entrada, es decir, cuando la corriente de entrada supera los 21 mA o es inferior a 3,9 mA. OOP es la alarma de cortocircuito de salida; hay que verificar si hay algún problema en la tabla del bus de campo. Por lo general, es la tabla del campo la que detecta los problemas y emite las alarmas relacionadas con los límites superior e inferior de la salida

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.