El sistema DCS superior necesita un UPS. ¿Cuál debe ser su capacidad? ¿Cuánto dura el mantenimiento?
Depende de la potencia de su sistema. Nuestro sistema tiene unos 1500 puntos de potencia. El UPS está diseñado para alimentar los gabinetes, el servidor principal y las pantallas. La capacidad del UPS es de 30 KVA, mientras que la capacidad de las baterías es de 30 AH; esto permite mantener el funcionamiento del sistema durante al menos 60 minutos.
Las solicitudes se hacen según las necesidades específicas después de la interrupción del suministro; no hay algo fijo.
Como propietario, al realizar el pedido, primero es el fabricante del DCS quien indica el consumo energético del sistema (con un valor básicamente preciso, más un margen adicional establecido por el fabricante). Si existen otros equipos que consumen energía, como las cabinas de análisis, entonces el proveedor proporcionará los datos correspondientes a su consumo. La suma de todos estos datos puede ser calculada por los especialistas en instrumentación, y luego se redondea a un valor entero. A este valor se le añade un margen adicional de aproximadamente el 50%, con el fin de determinar la capacidad adecuada para el UPS. En cuanto al tiempo de alimentación del sistema UPS, normalmente es de al menos media hora; cuanto más largo sea, mejor, pero también mayor será la inversión necesaria.
SHT 3082-2003: Normas de diseño para el suministro de energía a los instrumentos en la industria petroquímica. El tiempo de respaldo del suministro de energía es de 15-30 minutos. 1. El diseño de los instrumentos se realiza teniendo en cuenta la carga eléctrica estimada para los instrumentos, sistemas y equipos completos en el sitio; se toma en consideración el valor máximo de consumo, con un margen adicional, para establecer las condiciones de diseño ; 2. En las adquisiciones eléctricas generales de UPS, hay un margen tanto en el diseño como en las compras. Por lo tanto, el tiempo real de alimentación de respaldo es mucho mayor que 30 minutos.
SHT 3082-2003: Normas de diseño para el suministro de energía a los instrumentos en la industria petroquímica. El tiempo de respaldo del suministro de energía es de 15-30 minutos. 1. El diseño de los instrumentos se realiza teniendo en cuenta la carga eléctrica estimada para los instrumentos, sistemas y equipos completos en el sitio; se toma en consideración el valor máximo de consumo, con un margen adicional, para establecer las condiciones de diseño ; 2. En las adquisiciones eléctricas generales de UPS, hay un margen tanto en el diseño como en las compras. Por lo tanto, el tiempo real de alimentación de respaldo es mucho mayor que 30 minutos.
La capacidad es el doble de la requerida por el sistema, y el tiempo suele ser de 30 minutos.
Se puede diseñar para un tiempo de funcionamiento de 30 minutos, pero cuanto mayor sea la capacidad de redundancia, mejor. Sin embargo, esto implica una inversión considerable; se puede añadir un generador diésel como reserva