¿Cómo se conecta un válvula de cilindro controlada por dos válvulas electromagnéticas al DCS?

2018-04-26View Original

Thread Content

Las válvulas de cilindro de las dos válvulas electromagnéticas son, en realidad, aquellas válvulas de cilindro que se utilizan habitualmente en sistemas de interconexión. ¿Se necesitan entonces dos puntos DO? ¿Un tubo para abrir y otro para cerrar? Si es así, ¿cómo se desactiva el solenoide que controla la apertura de la válvula cuando abro y cierro la válvula?
Reply #22018-04-26
Sin imágenes: se trata de ese tipo de válvula de cilindro que se utiliza frecuentemente en SIS, con dos válvulas superpuestas. Hay dos solenoides que controlan su apertura y cierre
Reply #32018-04-27
Control por un punto, el actuador en sitio invierte la señal
Reply #42018-04-27
Dado que se utiliza en el SIS, se ha pensado en todo con detenimiento, utilizando dos válvulas electromagnéticas. Pero hay dos casos posibles: si la preocupación es por acciones accidentales, entonces los dos válvulas electromagnéticas funcionan en serie; es decir, las válvulas solo se abrirán si ambas pierden o reciben energía eléctrica. Si la preocupación es la posibilidad de que se produzca una interrupción en el funcionamiento, entonces dos válvulas electromagnéticas trabajan en paralelo. La señal que emite el SIS indica si ambas válvulas están sin alimentación eléctrica o sí la tienen. Mientras al menos una de las válvulas funcione, el sistema de bloqueo seguirá funcionando. Por lo tanto, el propietario quiere ver qué tipo de conexión tiene realmente su válvula electromagnética.
Reply #52018-04-27
Veo que las vías de aire de las dos válvulas electromagnéticas están conectadas en serie
Reply #62018-05-03
En el piso 6 se dijo lo contrario. En general, se utiliza un sistema de bloqueo por falta de energía, para evitar acciones erróneas. Por lo tanto, hay dos válvulas electromagnéticas que funcionan en paralelo; solo cuando ambas válvulas pierden energía es cuando la válvula se abre; Para garantizar la seguridad, dos válvulas electromagnéticas funcionan en serie; si una de ellas pierde alimentación eléctrica, la válvula se activará
Reply #72018-05-03
Véase la sección 7.4.5 de las especificaciones de la norma GB/T 50770-2013 “Normas para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica”, donde se explica claramente cómo configurar los válvulas electromagnéticas de forma redundante, así como los diagramas de conexión correspondientes.
Reply #82018-05-03
El sistema SIS está interconectado; para saberlo, hay que revisar el diagrama de las tuberías de gas y ver qué tipo de conexión se utiliza. Por lo general, se necesitan dos puntos DO

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.