La interbloqueo cuenta con cuatro condiciones: la temperatura de los gases de escape, la temperatura detrás del reactor, la presión de los gases de escape y el nivel del líquido. Basta con que se cumpla una sola de estas condiciones para que se active el sistema de interbloqueo. Gracias, ¡me gustaría ganar puntos!
Se cumplen las cuatro condiciones para activar la interbloqueo
Creo que no tiene sentido publicar esas preguntas en absoluto; hay imágenes y el personal encargado de las operaciones. ¿Aún así no lo entienden quienes no conocen cómo se realizan esas operaciones?
La ilustración muestra AND; en el caso que mencionas, se debería utilizar OR
En lo que respecta a la lógica, generalmente es necesario que se cumplan todos los requisitos para que se active el sistema de interbloqueo. Pero también depende de cómo estén definidos los señales en la configuración real: si se trata de una lógica que permite el cese del funcionamiento del sistema, o bien de una lógica que permite su inicio. Así que también podría ser que, como dices, basta con satisfacer uno para detenerse
La protección por interbloqueo suele formar parte de los sistemas de control de instrumentos de tipo seguro; en estado normal, el valor es 1 (sin alarmas), mientras que 0 indica un estado de alarma, es decir, se activa el interbloqueo. La lógica en el diagrama es que, cuando las cuatro condiciones no generan alarma, la señal de salida es 1, lo que indica que el sistema de interbloqueo está en estado normal. Cuando se activa la alarma en uno de ellos, la señal pasa a ser 0; entonces, la salida del flip-flop RS también se pone en 0, lo que provoca una acción de interbloqueo.
Como se puede ver en el gráfico, se trata de un diseño de seguridad ante fallos: 1 representa el estado normal, mientras que 0 representa el estado de interbloqueo. Por lo tanto, siempre que una de las condiciones mostradas en el gráfico sea 0, se activará la interbloqueo. El propietario del edificio puede probar el sistema de interconexión cuando haya oportunidad de estacionar, así comprenderá mejor cómo funciona.
Puerta AND: ¡se activa por interconexión cuando se cumple una condición!
Los símbolos de los bloques lógicos en la imagen no se ven con claridad.
Desde el punto de vista del proceso, cuando se cumple una condición, se debe activar la interconexión.
¡En cuanto se cumpla cualquiera de ellos, se activará la interconexión!
La protección por interbloqueo suele formar parte del sistema SIS; en estado normal, el valor es 1, mientras que 0 indica estado de interbloqueo. Según la lógica mostrada en el diagrama, se emite una señal de 1 cuando no se produce alarma en ninguno de los cuatro condicionantes, lo que corresponde al estado normal. Cuando se activa la alarma en uno de ellos, la señal pasa a ser 0; entonces, la salida del flip-flop RS también se pone en 0, lo que provoca una acción de interbloqueo. En este flip-flop RS, el terminal de activación S está conectado al circuito de reinicio, mientras que el terminal de reinicio R está conectado a la señal de interbloqueo; por lo tanto, el reinicio tiene prioridad.
Se cumplen todas las condiciones al mismo tiempo, pero, ¿qué significa esa parada manual? No lo entiendo
En una pantalla de operación de un proceso interconectado, si se representan todos los flip-flops RS, o si la pantalla está diseñada según principios de seguridad ante emergencias, entonces solo se puede concluir que la persona encargada de los instrumentos es muy joven y carece de experiencia laboral; al final, le pediré que lo haga de nuevo.
Después de leer las discusiones en los comentarios de arriba, es necesario corregir algunos errores: 1. El diseño de seguridad ante fallos no tiene necesariamente relación con los diagramas de lógica de interconexión. Para los controladores lógicos, la seguridad ante fallos depende de la configuración de los estados de entrada y salida en caso de fallo; las variables lógicas intermedias no influyen en esto. 2. De acuerdo con los requisitos del punto 11.1.1 de la norma «GB/T 50770-2013 Especificaciones para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica», el diseño lógico debe realizarse utilizando lógica positiva; claramente, el diagrama anterior no cumple con este requisito. 3. Los controladores de tarjetas funcionales de las primeras generaciones tenían un diseño en el que el estado normal se representaba con 1 y el estado de fallo con 0, lo que podía causar confusión.