Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 28-4-2018 a las 12:01. Se explica en detalle el circuito de medición de temperatura con resistencias térmicas de tres hilos; la explicación es tan buena que hasta los libros de texto se conmueven y lloran. Así lo dijo “Hermano Cerdo”, mientras se daba palmaditas en su panza gorda. . . :Si P no habla bien, por favor golpale la boca; puede hacerse con ladrillos, con zapatos, o incluso con un termistor. . Bienvenidas las preguntas, bienvenidos los debates, bienvenidas las discusiones. .
Según lo que dice el jefe, se trata de resistencias térmicas; ¿sería mejor instalar transmisores directamente en el lugar, preferiblemente en sistemas de tres o más cables?
1. ¡Sí! Entendido correctamente, eres listo. . . . . . 2. Cuanto más cerca esté el sensor del circuito de amplificación de la señal, más fácil será mantener la fidelidad de esta, y también será más difícil que sea afectada por los campos electromagnéticos del entorno. 3. Piensen en el transductor de presión EJA de Rosemont. Piensen en por qué no se atreven a conectar un cable al sensor de presión y a separarlo del circuito amplificador Si se comprende este asunto y se entienden las razones que explica el hermano, todo se vuelve sencillo.
En nuestros nuevos proyectos, básicamente se utiliza un sistema de control integrado de la temperatura; allí mismo, las señales de resistencia y termopar se convierten en señales de 4~20 mA, para luego ser enviadas al cuarto de los gabinetes. Esto tiene al menos varias ventajas: 1. Reducir la distancia de transmisión de las señales débiles, como mencionó el autor, lo que garantiza la precisión de las mediciones. 2. Facilita la distribución en la caja de conexiones; no hay impedimentos para que otras señales del mismo tipo (4~20mA) ingresen a la misma caja de conexiones. 3. Reducir el tamaño y modelo del cable principal.
Gracias a los precios accesibles debido a las fluctuaciones de temperatura actuales, vi los precios anteriores: las empresas extranjeras son realmente deshonestas.
Cada problema debe analizarse por separado; usar cambios de temperatura también tiene desventajas, como la aparición de más puntos de fallo y un aumento en los costos. Ten en cuenta tu situación personal.
Publicación buena, ¿por qué no la ven muchas personas? , , , Ay~~~~~~~~~~~~
Ahora, los módulos de transmisor de temperatura económicos cuestan solo unas decenas de yuanes; aquellos con un rango de funcionamiento de varios cientos de yuanes suelen ser adecuados para el uso habitual. Los de nivel más alto cuestan unos mil o dos mil.
Parece que ahora rara vez se usan transmisores que no estén instalados en el lugar, ¿verdad?
La lógica es clara y sencilla: al instalar transmisores directamente en las resistencias térmicas, esto se volverá cada vez más común, hasta convertirse en la práctica habitual. Pero también habrá quienes se nieguen a hacerlo. En cuanto a las circunstancias objetivas y las opiniones al respecto, habrá una gran variedad de posibilidades. . . Mira, ¿qué se dice del piso 6? . . . . Muchas veces, en Hai Chuan, he visto a la gente decir que aumentar las variaciones de temperatura significa aumentar los puntos de fallo :lol
Es así: en nuestra empresa ha ocurrido que, con la misma temperatura de calentamiento, las interferencias eran mayores; sin embargo, cuando no se aplicaba calor, las interferencias eran menores
El autor ya ha mencionado las ventajas; yo hablaré de los inconvenientes. También hay que considerar el entorno del lugar; si las condiciones son adversas, se debe utilizar menos la variación de temperatura en ese lugar. Además, en el sitio hay un trabajo adicional de configuración relacionado con las variaciones de temperatura. Es posible que no haya espacio en el lugar para fijar y colocar el sensor de cambio de temperatura.
Este esquema es incorrecto, ya que no se puede distinguir entre el cable 2 y el cable 3 en él. El sistema de 3 cables se utiliza para reducir las interferencias causadas por los cables de conexión
Si este esquema de tres líneas está equivocado, el hermano mayor puede cortarse la cabeza; se la regalo gratis para que puedas comer carne de cabeza de cerdo. No dudes que mi hermano comete errores con facilidad. En estos 20 años, ha vendido varias toneladas de placas termorregulables… y eso sin mencionar otras cosas. :Jajaja, ya he visto el esquema que dibujó mi hermano. Si puedes aplicar ese conocimiento para dibujar el esquema de un PT100 de dos cables, entonces no tendrás problemas para trabajar con circuitos y sensores. De lo contrario, recuerda, hermano: está bien pensarlo de nuevo. Así lo lograrás.
En la imagen, no se puede ver cómo el sistema de tres cables reduce el efecto de la resistencia de los cables ¿En serio? Entonces, aquellos que entiendan el dibujo, explíquenselo al pequeñín.
Según lo que se puede observar en el circuito de medición, es posible formar un circuito con dos cables, lo cual permite realizar mediciones de temperatura. Sin embargo, existe un problema: cuando cambian las condiciones ambientales, la resistencia de los cables metálicos también varía. Este cambio en la resistencia afecta a la resistencia del brazo del circuito de medición, lo que impide que esta última refleje con precisión los cambios en la resistencia del resistor térmico. Esto genera errores en las mediciones. En cambio, al utilizar un sistema de tres cables, dos de ellos se conectan a los brazos adyacentes del circuito. Cuando la temperatura ambiente cambia y la resistencia de los cables varía, la resistencia de los brazos adyacentes también cambia de forma sincrónica. De este modo, la relación entre las resistencias se mantiene constante, y el circuito de medición refleja con precisión los cambios en la resistencia del resistor térmico.
Bueno, me equivoqué al mirar mi nodo. Una sugerencia: no se debe llamar a los demás de forma irrespetuosa, como “hermanito”, por ejemplo. Ese tono despectivo no es bueno. Incluso si uno es muy sabio, no hace daño ser un poco humilde.