2018-04-28View Original

Thread Content

Un transmisor de diferencia de presión EJA100A, con un controlador manual para verificar la presión del mismo; el rango de este transmisor es de -4.4 kPa a 0 kPa. El instrumento estándar estableció una presión de -4,4, y luego se calibró el transmisor; en ese momento, el transmisor mostró -4,4 kPa. A continuación, el instrumento estándar estableció una presión de 0, y nuevamente se calibró el transmisor; esta vez, el transmisor mostró 0 kPa. Pero el problema es este: una vez completada la calibración de la presión en los límites superior e inferior del rango, ¿por qué el instrumento estándar indica una presión de -2.2 kPa en el punto intermedio, mientras que el transmisor muestra -2.3? No solo el punto intermedio, sino todos los puntos a lo largo del proceso de cambio de presión se desvían. Disculpe, ¿en qué está el problema? ¿Qué parámetros del transmisor necesitan ser configurados?
Reply #22018-04-28
Todos los transmisores presentan cierto grado de error; siempre y cuando ese error esté dentro de los límites permitidos, todo está bien. Calcule el valor para verlo; si no es correcto, proceda a realizar ajustes. Puede consultar el manual, ya que contiene instrucciones para realizar ajustes lineales.
Reply #32018-04-29
Tu método de verificación no es correcto. Deberías comenzar por -4.4 y tomar 5 puntos para verificar hasta 0. Luego, hacer lo mismo en sentido inverso, desde 0 hacia atrás, pasando por esos mismos 5 puntos, tanto en el trayecto ascendente como en el descendente. Si hay un punto que supera el error máximo permitido, consideraremos que este reloj no es de calidad.
Reply #42018-04-29
1. Mi hermano nunca estudió en EJA; al igual que nunca invadió a los japoneses. :P 2: (-2.3 – (-2.2)) ÷ 4.4 = -2.27% FS. La diferencia es enorme; es tan grande como la de un perro amperimétrico. La evaluación está completada
Reply #52018-04-29
Gran maestro, ¿cómo se elimina la diferencia lineal? ¿Solo se puede reemplazar por un transmisor nuevo?
Reply #62018-04-29
En el controlador manual solo se puede verificar la presión en los dos puntos de los límites superior e inferior del rango. . . Yo también estoy sin opciones
Reply #72018-04-29
El software del medidor, es decir, ese software que se encuentra en el dispositivo de control manual, si no permite realizar correcciones lineales, entonces no hay forma de intervenir en el funcionamiento del medidor. . . Por supuesto, hay expertos en programación que pueden escribir un código en la computadora principal para modificar la línea recta. . . Si la precisión lineal del medidor es deficiente, si hay que reemplazarlo o no depende de los requisitos de precisión que se requieran. Si los requisitos son bajos, se puede seguir utilizando el medidor hasta que se dañe. . . Hay que reemplazarlo. Ven a comprar el reloj de mi hermano, :lol. Rango de medición: -4.4 kPa a 0. Mi hermano puede hacerlo con los ojos cerrados, usando solo los dedos de los pies; la precisión no será inferior al 2%. . . Te proporciono un instrumento sin desviación, con precisión de 0.1 grado. Puedes llevarlo al instituto de metrología para que lo verifiquen.
Reply #82018-04-29
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 29-4-2018 a las 12:27. 1 hPa = 100 Pa.
Reply #92018-04-29
¿No se utiliza una tabla de referencia estándar para calibrar las tablas? Al aplicar presión o vacío a la tabla estándar, ¿puede el sistema HART manejar eso?
Reply #102018-04-29
¿Qué modelo es el EJA100A? Debería ser el tipo EJA110A con membrana L, ¿verdad?
Reply #112018-04-29
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 29-4-2018 a las 17:57. El autor del mensaje no fue lo suficientemente claro en cuanto al concepto nominal, pero sus operaciones fueron correctas: se utilizó la tabla estándar para verificar las señales, y el dispositivo manual se usó para ajustar el rango de cero.
Reply #122018-05-01
La verificación del transmisor se realiza mediante la medición del valor de corriente de 4 a 20 mA; el indicador mostrado presenta errores, por lo que no puede utilizarse como base para la verificación.
Reply #132018-05-02
¿Cuáles son los instrumentos utilizados y qué nivel de precisión tienen? ¿Cuál es el rango?
Reply #142019-05-07
Nanjing Tuohui Instruments se dedica a la producción de todo tipo de transmisores. Importador autorizado de transmisores de presión Yokogawa Rosemount

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.