Thread Content
¿El elemento de estrangulamiento de los medidores de caudal por placa de orificio, que se utiliza para medir el caudal de gases, no puede utilizarse también para medir el caudal de líquidos? ¿Por qué? ¿Está relacionado con los parámetros de diseño de fábrica? Parecen tener la misma apariencia
Sí, claro. . . ¿Quién te dijo que no se podía? . . . . . . Ve y dale una bofetada; yo te apoyo. Te pasaré los zapatos y el garrote :P
Ayer escuché lo que decía el maestro experimentado; yo también era la primera vez que lo oía
Sí, es posible, pero generalmente no se utiliza de esa manera. Cada placa de orificios se calcula según las condiciones del proceso; lo mejor es consultar al fabricante
Es necesario realizar un nuevo cálculo; no es posible intercambiarlos directamente.
Al medir en diferentes medios, el rango de medición es, por supuesto, diferente; además, la presión del medio también varía, lo que genera diferencias de presión. La placa de orificio se diseña individualmente según las condiciones específicas del proceso en cuestión. ¿Cómo podría entonces ser utilizada?
No sé si el autor del post es especialista en instrumentación; si es así, ¡realmente merecería una lección! ¡ Los dispositivos de estrangulamiento y las válvulas de control de los instrumentos son elementos específicos, cálculos que se realizan en función del medio, la presión, la temperatura, las tuberías y otras condiciones del proceso. Por no hablar de que los líquidos y los gases no son intercambiables, incluso para el mismo líquido, en las mismas tuberías pero con diferentes presiones o temperaturas, los dispositivos de restricción también son diferentes