El valor de la resistencia de puesta a tierra del sistema debe ser inferior a 1 ohmio; sin embargo, las mediciones actuales indican un valor superior a 1 ohmio. ¿Tiene un gran impacto en el sistema? ¿Cómo se puede reducir la resistencia?
Una vez vi información que indicaba que es efectivo verter algo de agua cerca del electrodo de puesta a tierra.
Le sugiero que primero consulte los conceptos relacionados con la puesta a tierra. ¡Ninguna norma exige que la resistencia de puesta a tierra sea inferior a 1 ohmio! ¡
La resistencia de puesta a tierra incluye la resistencia de la conexión a tierra y la resistencia del elemento de puesta a tierra con respecto a la tierra; ambas deben ser menores o iguales a 4 ohmios. La resistencia de conexión a tierra significa que la resistencia de la conexión entre la barra de tierra y el elemento de tierra no debe ser mayor a 1 ohmio Por lo tanto, si la resistencia de conexión a tierra es mayor que 1 ohmio, se debe verificar si la conexión entre la barra colectora y el conductor de tierra es fiable. En cuanto a la resistencia del conductor de puesta a tierra, lo que se mide es la resistencia de puesta a tierra a frecuencia de operación; este método de medición es diferente al anterior.
Las preguntas simples tienen tiempo para que los usuarios del foro las respondan; con Baidu se resuelven mucho antes
Si el valor de la resistencia de puesta a tierra es alto, el efecto de blindaje disminuye, lo que afecta la estabilidad del sistema. Métodos para reducir la resistencia de puesta a tierra: primero, hay que verificar si la instalación inicial no se realizó de manera adecuada. O bien, se puede enterrar otro electrodo de puesta a tierra en el suelo, conectándolo en paralelo con el electrodo original
Esto es un requisito del fabricante del sistema; tampoco sé por qué
Las conexiones entre las barras conductoras son fiables, según las pruebas realizadas con un medidor de resistencia
Antes las pruebas funcionaban bien, pero ahora ya no. Hay varios métodos, solo que no se sabe cuál es el más adecuado, como por ejemplo, añadir electrodos. Añadir sal y volver a hacerlo; quiero ver qué otros métodos existen
Si el cuerpo de puesta a tierra es una obra oculta, resulta difícil de realizar. De lo contrario, añadir sal es una solución sencilla y viable, o bien se puede hacer uno nuevo directamente.
Ese es el problema ahora: en su momento se conoció el diseño general, pero ahora solo se sabe la ubicación aproximada; no se sabe exactamente dónde está, así que no es fácil resolverlo
Entonces, hagamos otro, enseguida. También nos ha pasado esto; lo hicimos hace 10 años: un lugar de trabajo y un lugar de protección. El año pasado, la resistencia en el lugar de protección era de 6,3 ohmios, así que cavamos otro lugar. Es muy simple.
Solo se puede hacer eso; esta vez, se colocarán varios electrodos más :)