¿Cómo se realiza la migración de este medidor de nivel de líquido de válvula simple? La distancia desde la válvula hasta el indicador es de 30 centímetros. La altura total es de 1,9 metros. Se necesita urgentemente una cantidad para migrar. ¿Algún experto podría ayudarme a calcularlo? Gracias
Reply #22018-05-05
Que los nuevos vengan a echar un vistazo, a aprender**
Reply #32018-05-05
La última edición de este mensaje fue realizada por ssln123 el 5-5-2018 a las 09:36. La cantidad de migración se calcula multiplicando la densidad del aceite de silicio en los capilares por *9.8*0.3; ese valor representa la diferencia de presión que se observa cuando el recipiente está vacío, antes de que ocurra la migración.
Reply #42018-05-05
¿Es esto solo un tubo de transmisión de presión blando? ¿Y qué pasa cuando el nivel del líquido desciende por debajo de la posición del transmisor?
Reply #52018-05-05
Ay, ¿este es un transmisor de Rosemount?
Reply #62018-05-05
1. Flanje simple: la cámara de baja presión del manómetro está conectada a la atmósfera exterior, mientras que el cuerpo del instrumento está instalado a 30 centímetros por encima del punto de toma de muestra ¡ :Lol, vaya… ¡Esto es un instalación incorrecta! . . . ¿Qué sentido tiene hacer esa migración? 2. Es evidente que, cuando (Líquido P – Aceite P) ≤ 0, el valor medido por el manómetro siempre es 0. Entonces, ¿se puede decir que el nivel cero correspondiente a ese diferencial de presión se encuentra por encima del punto de toma de muestra? 3. En los tanques abiertos, no se puede instalar el manómetro de esta manera; es necesario mover el cuerpo del manómetro hacia abajo, de modo que esté por debajo del punto de toma de muestra. De esta forma, se garantiza que el nivel de líquido cero sea el punto de toma de muestra. Además, se asegura que la altura de la columna de líquido por encima del nivel cero esté relacionada con un valor único de diferencia de presión. Solo así, al hablar de la reubicación del manómetro, existe una base física sólida. :lol
Reply #72018-05-06
¿Qué cantidad de migración es esa? Ni siquiera explicas qué tipo de aceite de silicio se utiliza en su interior; da igual, de todos modos es inútil. La forma más sencilla es: después de instalarlo y apretar los tornillos, introduce el rango de medición, y luego marca nuevamente el punto cero. ¡Eso es todo!
Reply #82018-05-07
El valor que muestra el indicador cuando el nivel del líquido en el tanque está en su punto más bajo, ese es el volumen de transferencia que necesita
Reply #92018-05-07
El valor que muestra el indicador cuando el nivel del líquido en el tanque está en su punto más bajo, ese es el volumen de transferencia que necesita
Reply #102018-05-08
Ni siquiera tienen válvulas instaladas. ¡Impresionante!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.