Problemas con las conexiones de comunicación entre DCS y varios PLC de Siemens

2018-05-05View Original

Thread Content

Varios de los equipos completos de la empresa están equipados con PLC Siemens S7-200; se desea comunicar los datos de estos PLC con el DCS, el cual cuenta con tarjetas de protocolo MODBUS. Pregunta: Los conectores DP originales de Siemens deben utilizarse para la comunicación por bus Profibus. ¿Se pueden usar también para la comunicación Modbus? Si no funciona, ¿qué tipo de conector debería comprar? ¿Están conectados varios PLC en serie o en paralelo?
Reply #22018-05-05
Dado que todos los PLC son Siemens S7-200, basta con utilizar el protocolo DP. Se puede formar una estructura en cadena simple, y luego en el DCS se añade una tarjeta de interfaz que convierta señales DP a 485.
Reply #32018-05-05
El DCS cuenta con tarjetas de comunicación correspondientes; varios PLC se conectan en serie a dichas tarjetas de comunicación del DCS. Es suficiente que los PLC tengan direcciones de comunicación diferentes. También es necesario tener en cuenta la capacidad de almacenamiento de datos de la tarjeta de comunicación DCS
Reply #42021-02-01
Primero, el DCS debe configurarse con una tarjeta DP y funcionar como estación maestra. Luego, cada uno de los dispositivos 200 debe configurarse como estación esclava con una dirección diferente; posteriormente, se conectan en serie a la tarjeta DP del DCS. Tenga en cuenta que las resistencias de terminación deben estar en la posición ON en ambos extremos. He realizado comunicaciones de tipo uno a muchos entre los PLCs de Polar y Siemens, pero la gran cantidad de datos puede sobrecargar el controlador de Polar; por eso es necesario controlar los bytes de comunicación. :)
Reply #52021-02-23
Primero, hay que confirmar si el equipo completo está equipado con la versión antigua 200 o con la nueva serie Smart. Si se trata de la serie Smart, el puerto RS485 integrado en la CPU es de tipo serie de 9 pinos; por lo tanto, es necesario adquirir un conector macho de 9 pinos. La forma de conectar los cables es: 3+, 8-, 5 para la protección contra interferencias. La comunicación MODBUS-RTU se realiza mediante conexión en serie: todos los polos positivos se conectan entre sí, y lo mismo ocurre con los polos negativos. Si la distancia entre los dispositivos es grande, podría ser necesario añadir resistencias de terminación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.