Sobre el valor de resistencia de las resistencias térmicas y los problemas de visualización en el DCS

2018-05-05View Original

Thread Content

Ahora es el sistema de Endress+Hauser; la resistencia térmica en el sitio se encuentra en la sala de gabinetes. Los valores de resistencia son A y B: A y C tienen un valor de más de 130 ohmios, mientras que B y C tienen un valor de 7 ohmios. Sin embargo, la lectura de temperatura en el DCS muestra un valor negativo. Con otras temperaturas, la visualización en este canal no presenta problemas. ¿Alguien puede analizar cuáles son las razones?
Reply #22018-05-05
Es posible que los cables A/B/C estén conectados incorrectamente. Además, hay que considerar la posibilidad de que los cables estén conectados al revés.
Reply #32018-05-05
Revise el cable o reemplace la resistencia térmica.
Reply #42018-05-05
Desconecte la línea en el lugar y mida la resistencia térmica. Si la resistencia térmica está bien, entonces el problema está en las líneas externas
Reply #52018-05-05
Si otras temperaturas se muestran sin problemas en este canal, se debe considerar un problema en el sitio. Cambie la resistencia térmica en ese lugar a otro canal para ver si sigue siendo un valor negativo.
Reply #62018-05-06
Comparando los canales conectados a la misma tarjeta con los canales conectados a otras tarjetas en buen estado, si el valor es de 130 ohmios, no hay problema en el sitio. Hay que verificar la configuración de los tres o cuatro cables del canal, así como su conexión.
Reply #72018-05-06
La línea de señal debería estar conectada en serie con la tensión, ¿verdad? O bien hay interferencias de potencial. Además, B y C7Ω son un poco grandes
Reply #82018-05-06
Mida la tensión de la línea; conecte en cortocircuito un extremo para medir la resistencia de la línea

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.