Cómo determinar si un termopar está en buen estado o no.

2018-05-07View Original

Thread Content

Usé un multímetro con la escala de 200 ohmios para medir la resistencia entre los dos extremos del termopar. Sin importar si medía en el sentido correcto o incorrecto, la resistencia siempre era de 0,8 ohmios. ¿Cuál es la razón de esto?
Reply #22018-05-07
La señal de mV generada por el termopar puede medirse para determinar si está en buen estado, utilizando la función de medición de mV del multímetro.
Reply #32018-05-07
El autor no ha comprendido el principio del termopar. En pocas palabras, un termopar es simplemente dos hilos metálicos unidos entre sí. Su valor de resistencia es muy bajo; no se trata de un semiconductor que tenga conductividad unidireccional. El multímetro da el mismo valor de resistencia al medirlo en ambas direcciones. Durante la inspección, se calienta el extremo caliente y se mide el potencial termoeléctrico en el extremo frío; basta con utilizar la señal de milivoltios para hacer el análisis.
Reply #42018-05-07
La resistencia de los demás termoparos medidos era de alrededor de 2 ohmios, mientras que la resistencia de este termoparo resultó ser de 0,8 ohmios
Reply #52018-05-07
Al intercambiar las pinzas de prueba entre los polos positivo y negativo, el valor de resistencia será diferente
Reply #62018-05-08
Probé cambiando los cables de los polos positivo y negativo; la resistencia fue la misma en ambos casos
Reply #72018-05-08
Entonces, seguramente lo midiste a la temperatura ambiente
Reply #82018-05-08
El valor de resistencia que has medido es correcto. Los demás valores son más altos. Quizás haya una capa de óxido en la superficie de los terminales, o quizás se trate de un termopar con otro código de calibración. En cualquier caso, el valor de resistencia es muy bajo
Reply #92018-05-08
Los termopares miden la tensión, o bien si hay conexión o no; las resistencias térmicas, en cambio, miden la resistencia
Reply #102018-05-08
Si la temperatura en el extremo caliente aumenta, la resistencia en dirección directa también aumentará, pero la resistencia en dirección inversa se mantendrá cercana a cero. Sería mejor medir el potencial
Reply #112018-05-08
La medición de 200Ω es el método para identificar las resistencias térmicas. Para los termopares, se debe utilizar la escala de mV. Primero, use el multímetro para verificar si los dos hilos del termopar están conectados entre sí; luego, realice la medición en la escala de mV
Reply #122020-04-19
Aprende un poco: apretón de manos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.