Hola a todos, hoy hubo una discusión por esto con los especialistas en procesos. El equipo técnico dice que no entiende nada sobre el control de instrumentos, ni tampoco distingue entre las líneas de señales de los instrumentos y las líneas de comunicación. Tampoco saben cómo diseñar los sistemas de interbloqueo del DCS o del SIS. Los diagramas de flujo que muestran estos sistemas de interbloqueo deberían ser elaborados por nuestro equipo especializado en instrumentación; ellos nos proporcionan las condiciones necesarias para el interbloqueo, y una vez terminado, ambos equipos firman el documento. También llevo trabajando casi 7 años. Antes, en mi área de especialización también se nos pedía que asignáramos números a los instrumentos, pero es la primera vez que me toca dibujar diagramas de flujo. Acabamos de tener una discusión entre los responsables de nuestras áreas de especialización y de procesos técnicos por este asunto. Quisiera preguntarles: en su trabajo, ¿qué área es la responsable de diseñar las secciones relacionadas con el control y las interconexiones de los instrumentos en los diagramas de flujo? ¿Existen normas relevantes que establezcan una división profesional clara? Por favor, denme sus consejos.
Este mensaje fue editado por última vez por jujiangliu el 8 de mayo de 2018, a las 10:28. Los diagramas P&ID deben ser elaborados por especialistas en instrumentación. La especialidad en instrumentación dibuja diagramas P&ID sobre la base de los diagramas de flujo de la especialidad en procesos.
En la norma HG/T 20636 se especifican las condiciones de diseño y la división del trabajo entre los especialistas en instrumentación y en procesos. La instrumentación recibe los diagramas PID; además, también se exigen diagramas PID, los cuales son elaborados conjuntamente por varios especialistas
La última edición de este post fue realizada por “Paso apresurado” el 8 de mayo de 2018, a las 17:20. Es probable que la división del trabajo entre los diferentes estudios de diseño no sea exactamente la misma. En los procesos ya establecidos no existe este tipo de problema; pero en los procesos y técnicas nuevas sí surge este problema. En teoría, deberían ser los especialistas en la materia y los especialistas en instrumentación quienes se encarguen del diseño del P&ID. La parte relacionada con el control y las interconexiones debería ser realizada por los especialistas en instrumentación, ya que son más competentes para ello. En la norma HG/T 20636.2-1998 se describe la relación entre las condiciones de diseño de los especialistas en automatización y las de los especialistas en procesos y sistemas de la siguiente manera:
El proceso se lleva a cabo; los instrumentos se ajustan según las especificaciones y luego se devuelven. El proceso y las instrumentaciones lo completan conjuntamente.
HG 20559.1-1993 “Requisitos y nivel de detalle en el diseño de diagramas de flujo de instrumentación para tuberías”. 1.0.9.1 Los diagramas de flujo de instrumentación para tuberías son elaborados principalmente por los especialistas en sistemas de procesos. Las áreas profesionales que participan en su creación son: procesos, control automático, mecánica, bombas, seguridad, protección ambiental, puesta en marcha de instalaciones, análisis químico, así como el diseño de tuberías y los materiales utilizados en ellas.
La pregunta planteada por el autor contiene dos aspectos: uno es el control de los enclavamientos, y el otro es quién se encargará de hacer los planos. El contenido de control y enclavamiento es determinado por el área de procesos, quien proporciona el diagrama PID básico; sobre esta base, el área de instrumentación realiza las modificaciones y mejoras necesarias.
Los instrumentos pueden ayudar a confirmar las leyendas y los métodos de representación en las discusiones relacionadas con el proceso, y se pueden utilizar junto con los diagramas PID; sin embargo, la tarea de dibujo en sí la realiza el propio proceso. Según la lógica de su proceso, los parámetros de proceso en el documento de especificaciones de los instrumentos podrán ser ingresados posteriormente por el propio proceso.
El diagrama PID debe ser dibujado por el personal de procesos, ya que en él se muestran las relaciones de interbloqueo; por ejemplo, qué válvula debe interbloquearse cuando se alcanza cierta presión. Esto es algo que debería ser propuesto por el personal de procesos. Nuestros técnicos de instrumentación modifican la lógica según los requisitos establecidos en el proceso, y luego actualizan el diagrama funcional de dicha lógica.
Se debe completar en colaboración; los planos deben ser firmados por ambos especialistas en instrumentación de procesos
Dibujos especializados del sistema, con colaboración de especialistas en procesos, instrumentación, electricidad, equipos, etc