Thread Content
¿Es necesario instalar un tanque de almacenamiento de aire en la válvula de corte de emergencia? ¿Existen normas o estándares al respecto?
Algunas válvulas de corte de emergencia necesitan un tanque de gas, mientras que otras no; esto se determina en función de su importancia.
Por lo general, cuando las válvulas de interbloqueo utilizan actuadores de doble efecto, es necesario contar con un tanque de aire para garantizar que haya presión de aire suficiente para que la válvula se mueva por última vez en caso de parada automática debido a una presión de aire demasiado baja.
Cláusula 10.3.6.2 de la norma SH/T 3005-2016: Cuando los requisitos del proceso exigen que las válvulas sean de tipo resistente a fallos en el aire de control (FL), se deben utilizar actuadores de cilindro de doble efecto, acompañados de un tanque de almacenamiento de aire de control. El tiempo durante el cual la válvula mantiene su posición debe ser de al menos 48 horas.
Vengan a aprender un poco, ¡miren! :D
Primero, hay que ver qué tipo de válvula de corte es; la de doble cilindro es indispensable. En estado de emergencia, con un solo cilindro, siempre se está en el estado inicial; es suficiente la fuerza de precompresión del resorte. No se necesita aire neumático para ello, ¿entonces por qué habría que instalar un tanque de almacenamiento de aire?
En teoría, la válvula de corte de emergencia debería cerrarse al perder presión en situaciones de emergencia, por lo que no se necesita un tanque de almacenamiento de aire.
Por lo general, se elige un sistema de acción simple para su instalación en la salida del tanque de almacenamiento; este sistema se cierra automáticamente cuando se agota el aire, por lo que no es necesario contar con un tanque de almacenamiento de aire
¿Debe elegirse una válvula de corte de emergencia de tipo abierto con aire o cerrado con aire? ¿Existen normas al respecto?