Nuestra empresa ha instalado una estación de ingeniería como reserva; los archivos de proyecto se copian desde esa estación en línea. Ahora queremos conectar la estación de ingeniería de reserva al sistema. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Gracias
Mientras los documentos de ingeniería estén en consonancia con los del FCS, está bien
El nombre y la dirección de la estación de respaldo no pueden coincidir con los de la original
La versión del software debe ser la misma, la base de datos también debe ser la misma; las direcciones IP no pueden ser conflictivas
¿Conectar la estación de ingeniero de respaldo al sistema como estación de ingeniero o como estación de operación? Si se trabaja como ingeniero: además de lo que todos han mencionado, existen diferencias entre los sistemas; los requisitos para el control central son un poco menores. En el sistema de Yokogawa, la estación de ingenieros original debe dejar de funcionar. Además, incluso en los sistemas de control centralizado, es mejor no tener dos estaciones de ingenieros. Con el paso del tiempo, resulta difícil saber qué configuración en cada estación de ingenieros está sincronizada con la estación de control. Un barco muy viejo puede volcarse fácilmente.
Sin embargo, la hora de la estación del ingeniero de respaldo no coincide con la hora del sistema actual. ¿Tendrá esto algún impacto en el sistema una vez que se conecte?
No importa, el sistema ajustará automáticamente la hora para que esté alineada