Thread Content
El diagrama de cableado del KCD2-SR-EX2 es el siguiente: Los terminales 1 y 2 son el primer conjunto de entradas, correspondientes a la salida de los terminales 5 y 6.; Los terminales 3 y 4 son el segundo conjunto de entradas, correspondientes a la salida de los terminales 7 y 8. Los dos conjuntos de señales son independientes. S1/S2 corresponden respectivamente a dos conjuntos de configuraciones de señal, normalmente abierto y normalmente cerrado. Por ejemplo, S1=I, entonces cuando 1 y 2 están normalmente abiertas, las salidas 5 y 6 normalmente están abiertas. ; S1=II, entonces cuando 1 y 2 están normalmente abiertas, las salidas 5 y 6 están normalmente cerradas. S2=I, entonces cuando 3 y 4 están normalmente abiertas, las salidas de 7 y 8 están normalmente abiertas. ; S2=II, entonces cuando 3 y 4 están normalmente abiertos, las salidas de 7 y 8 normalmente están cerradas. S3/S4 también corresponden a dos conjuntos de señales respectivamente. Por ejemplo, S3=I, entonces las entradas 1 y 2 deben conectarse a señales de entrada intrínsecamente seguras (NAMUR). ; S3=II, entonces las entradas 1 y 2 deben conectarse a señales de entrada de contacto seco. S4=I, entonces las entradas 3 y 4 deben conectarse a señales de entrada intrínsecamente seguras (NAMUR) ; S4=II, entonces las entradas 3 y 4 deben conectarse a señales de entrada de contacto seco.