Thread Content
Quiero organizar mejor el control aquí, gracias
Por ejemplo, ¿qué significa ZSO ZI NDE SS S? Gracias
Hay dos dudas en esta imagen: 1) Hay problemas con los dos zso; debería haber un zso y un zsc; 2) ¿Se puede lograr un enclavamiento de seguridad ante accidentes en el caso de NDE? ¿Se debe usar ne?
Yo también tengo mi diagrama de flujo; actualmente estoy aprendiendo sobre él. Mi líder de grupo solo dijo que se trata de interconexiones, pero no sé exactamente cómo funciona, ya que aún no he estudiado el tema en profundidad
Z se refiere a la detección de posición ; S es el interruptor switch ; O es OPEN, posición abierta. Por lo tanto, ZSO se utiliza para la detección de aperturas ; ZI se refiere a la transmisión de la posición de la válvula, señal de 4~20mA ; No hay problema con dos ZSO, siempre y cuando la posición de apertura de la válvula sea una señal de detección importante. Pero los números de posición no pueden repetirse. S en la válvula electromagnética y bobina de tiempo ; SS es una señal de interbloqueo. NDE es normal de-energized, estado normal sin excitación; al conectarse en interbloqueo, la bobina de excitación se carga. Las dos válvulas electromagnéticas están en paralelo, lo que aumenta la disponibilidad; si una de ellas se daña, la otra sigue funcionando normalmente.
Lo siento, no miré bien la imagen. Personalmente, creo que hay un problema con la leyenda. Ni en paralelo, ni en serie. Se puede consultar la sección 7.4.5 de las especificaciones de la norma «GB/T 50770-2013: Especificaciones para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica». Existen ilustraciones que lo explican.
Los dos ZSO deben existir por razones de seguridad, para mejorar la fiabilidad
Gracias, lo ha explicado muy detalladamente. Muchas gracias
¿Parece el control de válvulas de un horno de vaporización?