Problema de medición de la caída de presión por gravedad con manómetros de diferencia de presión

2018-05-16View Original

Thread Content

Se utiliza un transmisor de diferencia de presión para medir la caída de presión del fluido antes y después de pasar por un elemento que genera resistencia; las tuberías de conexión del transmisor presentan una diferencia de altura en el lado donde está el fluido. Si la velocidad del fluido es cero, ¿la lectura que muestra el transmisor corresponde a la diferencia de presión estática antes y después del elemento de resistencia (pérdida de presión por gravedad)? ¿Todavía es cero?
Reply #22018-05-16
En teoría, debería ser cero. Pero es imposible que las tuberías de medición tengan exactamente la misma altura; por lo tanto, existe una cierta diferencia de presión estática. Además, el propio transmisor también tiene errores, y existe también un error debido a las diferencias de temperatura del líquido en las tuberías de medición. Por lo tanto, no puede ser cero. Pero siempre y cuando esté dentro del rango de error permitido para la medición, entonces está dentro de los límites aceptables.
Reply #32018-05-16
¿Cómo se pone la pregunta en el título?
Reply #42018-05-16
Es mi primer mensaje; no sé hacerlo muy bien, disculpen
Reply #52018-05-16
¿Es posible no poder determinar la pérdida de peso del fluido desde el tubo 2 hasta el tubo 1? No entiendo el principio. Las preguntas son bastante básicas, por favor, tengan paciencia.
Reply #62018-05-16
Si marca el punto cero antes de instalarlo, no se producirá la “caída de presión por gravedad” de la que habla
Reply #72018-05-16
Todavía no lo entiendo del todo. Quiero medir las pérdidas de flujo que ocurren cuando el fluido pasa por los elementos que generan resistencia. ¿El valor de la caída de presión que mide el transmisor de diferencia de presión solo incluye la caída de presión debido a la fricción y la caída de presión debida a las formas geométricas de esos elementos? ¿No es necesario tener en cuenta también la fuerza de gravedad? .
Reply #82018-05-16
Si el medio a medir es un gas, prácticamente no hay impacto. Si se trata de un líquido, entonces depende de la ubicación en la que esté instalado el transmisor.
Reply #92018-05-16
Hablando de teoría, entonces hay que escribir las ecuaciones de medición. Propietario del post, por favor dame tu número de WeChat: 13709170262. Envíame un regalo de 100 yuanes y yo te escribiré unas ecuaciones que te permitirán beneficiarte toda la vida; así, ni siquiera los dioses podrán derrotarte. ¿Está bien? :P Gárgara.
Reply #102018-05-17
¿Quieres decir, hermano Pig, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de energía?
Reply #112018-05-17
No, no es así. . . . . . Buenos días, hermano. La ecuación de medición de la que hablo es esa relación matemática que se muestra en el gráfico que dibujaste: es la diferencia entre los valores medidos por el manómetro y la diferencia de presión en los dos extremos del elemento de resistencia.
Reply #122018-05-17
En estado de reposo, la diferencia de presión medida en ambos extremos es 0… Se ha resuelto
Reply #132018-05-17
Antes de poner en uso el instrumento, se debe marcar el punto cero para evitar desviaciones.
Reply #142018-05-17
Recordatorio amistoso: “La diferencia de presión es 0… ¿Se ha resuelto?”, ¿de verdad? . . . ¿Existe una base teórica? ¿Se ha realizado ya la prueba de presión con las válvulas cerradas? ¿Se ha verificado? . . . . :lol
Reply #152018-05-17
Se midió realmente con el circuito lleno de agua.
Reply #162018-05-17
:) . . . . . . . . Al llenar el sistema de agua, cuando la velocidad del flujo es igual a 0, se observa que el valor medido por el manómetro también es 0. Entonces, ¿cuál es la presión de trabajo dentro de la tubería en ese momento? .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.