¿Cómo cablear el transmisor de temperatura Rosemount 644?
Reply #22018-05-16
Esta publicación fue publicada por última vez por xxkhc el 16 de mayo de 2018 a las 14:00 en el manual de edición y se la proporcionamos a usted.
Reply #32018-05-16
Si desea utilizar compensación de temperatura, ¿necesita conectar 1 y 2 con un cable blindado, conectar 3 y 4 con un cable blindado y utilizar un cable de señal de salida de dos núcleos de 4-20 mA para conectar la fuente de alimentación?
Reply #42018-05-16
Estoy hablando de 644H - entrada única
Reply #52018-05-17
Esta publicación fue editada por última vez por xxkhc el 2018-5-17 22:07. Hay una entrada única 644H en la imagen. ¿No lo viste? 2(-) y 3(+) están conectados al termopar, y 1 y 4 quedan vacíos. C+ está conectado a la fuente de alimentación positiva de 24 V, C- es el terminal de salida de corriente de 4-20 mA conectado al terminal positivo de la carga y el terminal negativo de la carga está conectado al terminal negativo de 24 V.
Reply #62018-05-18
Simplemente siga los nudos en la imagen, preste atención a lo positivo y negativo, la segunda línea es 3+2-, la tercera línea es 12-3+ y la cuarta línea es 12-. 34+
Reply #72018-05-20
En mi diagrama, solo hay dos cables 2 y 3. No se puede cargar el diagrama. ¿Es un cable de señal de dos núcleos, conectado a los polos positivo y negativo de la fuente de alimentación, y luego usa un cable de compensación para conectar 3 al polo positivo en el transmisor y luego conectar 2 al polo negativo?
Reply #82018-05-20
Según lo que dijiste, conecté un cable de dos núcleos, el polo positivo está conectado a C+, C- está conectado a 3 y el polo negativo está conectado a 2. ¿Es esto lo que quieres decir? ¿Cómo compensar la temperatura? ¿Cómo configurar un sistema de tres hilos?
Reply #92018-05-21
644 Si no hay demanda durante la producción, la fábrica se configura según el PT100 de 4 hilos. Esto se puede ver en la etiqueta del 644. Dice cómo fue configurado en fábrica. El tipo de sensor conectado y el sistema de cables reales deben ser consistentes con la configuración interna del transmisor; de lo contrario, la salida será máxima. En cuanto a cómo conectarlo, hay instrucciones sencillas en el módulo, puedes echarle un vistazo. En cuanto a la compensación que mencionaste, no sé mucho al respecto. No creo que haya necesidad de compensación.
Reply #102018-05-21
Después de leer tu respuesta, ¿todavía no has descubierto sobre qué tipo de cable estás preguntando? El cableado del 644 se divide en dos partes, una es el cableado entre el elemento de medición de temperatura y el 644, y la otra es el cableado para la salida de señal de corriente 4-20MA. ¿Estás preguntando sobre el cableado de cuál? ¡No confundas los dos cableados!
Reply #112018-05-22
Quizás no lo expresé con suficiente claridad. Principalmente quiero saber cómo conectar la línea de señal de 4-20 mA, si la línea de señal debe conectarse a los termopares 2 y 3 y cómo realizar la compensación de temperatura solo en los termopares 2 y 3.
Reply #122018-05-22
Esta publicación fue editada por última vez por xxkhc el 2018-5-22 14:09 La línea de señal no se puede conectar al termopar. No es necesario considerar la compensación de temperatura del extremo frío del termopar. El 644 también tiene una función de compensación en su interior. La línea de señal de 4-20 mA se conecta así: 24V+ -----C+ de 644 ---C- ---Placa DCS + ----Placa DCS - ----24V negativo, lo anterior es fuente de alimentación externa. Parece que todavía no has entendido el principio del transmisor de temperatura. Te sugiero que leas este libro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.