Parámetros técnicos y instrucciones de uso del manual térmico
Thread Content
Las personas que trabajan en el campo de la automatización industrial necesitan, durante las tareas de mantenimiento y ajuste en el sitio, un instrumento portátil capaz de detectar y diagnosticar rápidamente todo tipo de fallos. El “Thermal Handbook” es precisamente ese tipo de instrumento: permite verificar o simular el funcionamiento de transmisores de presión, transmisores de diferencia de presión, caudalímetros de tipo vórtice, termopares y resistencias térmicas, entre otros. También permite distribuir energía a los instrumentos en el sitio y consultar rápidamente los complejos manuales técnicos relacionados con estos dispositivos. I. Resumen del producto: El FY-3000 es un dispositivo termométrico que utiliza un microcontrolador de 16 bits como CPU. Incluye las tecnologías más avanzadas de conversión digital a gran escala, además de una pantalla LCD de gran tamaño. Cuenta con funciones de salida, medición, visualización de manuales e alimentación de 24VDC. Estas cuatro funciones pueden funcionar al mismo tiempo. Además, está equipado con baterías recargables de gran capacidad, lo que lo hace fácil de transportar. Es una opción excelente para los profesionales del sector de instrumentos termométricos que realizan tareas de mantenimiento y ajuste en el lugar de trabajo. II. Características del producto: La perfecta combinación de estructura y funcionalidad le confiere las siguientes características: 1. Es compacto, por lo que es fácil de transportar y llevar en la mano. 2. Es resistente y fiable; el soporte en la parte posterior y los orificios para ganchos lo hacen adecuado para su uso en el lugar donde se va a utilizar. 3. Gran pantalla que permite mostrar simultáneamente los datos de medición, salida y el manual térmico. 4. Se pueden medir la tensión, la corriente, la frecuencia, los termopares, las resistencias de platino, las resistencias de cobre y las resistencias comunes. 5. Puede generar señales de voltaje, corriente, milivoltios, frecuencia, etc. La salida de alimentación de 24 V DC proporciona energía al transmisor. 6. El manual térmico permite consultar rápidamente la relación entre los valores de resistencia y temperatura, así como entre los valores de milivoltios y temperatura. También permite obtener de forma rápida información sobre la presión y densidad del vapor saturado, así como sobre la relación entre temperatura y densidad. 7. Cuenta con función de control de luz de fondo para su uso nocturno. III. Parámetros técnicos**Señal de salida:**
– **Corriente:** 0~24 mA DC. Precisión: ±0,05% FS. Resolución: 1 μA. Condición: RL < 400 Ω y RL × IL ≤ 8 V.
– **Voltaje:** 0~6 V DC. Precisión: ±0,05% FS. Resolución: 0,1 mV. Condición: RL ≥ 10 kΩ.
– **Milivoltios:** 1~120 mV DC. Precisión: ±0,05% FS. Resolución: 1 μV. Condición: RL ≥ 20 kΩ.
– **Frecuencia:** 0~5000 Hz. Se trata de ondas rectangulares a nivel TTL. Resolución: 0,1 Hz. Corriente continua: 24 V, IL < 30 mA. Precisión: ±2%.
**Rango de salida y precisión:**
– 1,9999~99,999 Hz: 0,02 Hz.
– 100,00~999,99 Hz: 0,4 Hz.
– 1000,0~1999,9 Hz: 3 Hz.
– 2000,0~3000,0 Hz: 5 Hz.
– 3000,0~5000,0 Hz: 15 Hz.
**Señales de medición:**
– **Corriente:** 0~35 mA DC. Precisión: ±0,05% FS.
– **Voltaje:** 0~5 V DC. Precisión: ±0,05% FS. De 0~35 V DC: precisión de ±0,1% FS.
– **Milivoltios:** 1,10~100,00 mV DC. Precisión: ±0,05% FS.
– **Resistencia:** 0,0~1200,0 Ω. Precisión: ±0,05% FS.
– **Frecuencia:** 0,0~5000,0 Hz (onda cuadrada). Precisión: ±0,2% Hz.
**Manual térmico (según estándares internacionales ITS-190):** Permite la conversión entre valores de resistencia y temperatura. (Se refiere a las resistencias térmicas de tipo PtlO y Ptl00). Permite la consulta recíproca entre los valores en milivoltios y los valores de temperatura: (se refiere a los termopares de tipo S, K, B, R, J, E, T, N). Para obtener la presión del vapor saturado (P), se consulta la densidad (P); para obtener la densidad, se consultan la presión (P) y la temperatura (T). Rango de consulta: Rango de presión absoluta: 0,1 MPa a 16 MPa ; Rango de temperatura: 100 ℃~350 ℃. Temperatura de trabajo: -10℃~50℃ ; Temperatura de almacenamiento: -20℃ a 70℃. Dimensiones: 237×131(95)×45 mm. Peso: 0.7 kg. Fuente de alimentación: Este instrumento está equipado con una batería de gran capacidad, con una capacidad de 10800 mAh. También se puede conectar a una fuente de alimentación externa de 12 V y 1.0 A. Cada carga dura 8 horas. Mientras se carga, la luz roja en el panel indicador se enciende; una vez completada la carga, se enciende la luz verde. Mientras se carga, la guía sigue funcionando normalmente. Después de una sola carga, puede funcionar normalmente durante 8 a 16 horas; la duración depende del nivel de uso.