Problemas del transmisor de nivel por diferencia de presión EJA100A

2018-05-18View Original

Thread Content

Situación en el sitio: un transmisor de diferencia de presión EJA100A, con rango de 0-2000 mm H2O; un medidor de nivel de tipo recipiente de equilibrio, para medir el nivel del desoxidador. Después de vaciar el agua del desoxidador, la escala del indicador debería mostrar aproximadamente el 0%. Pero en la actualidad ocurre lo contrario: el indicador del transmisor muestra casi el 100% de la escala, y el DCS indica que está casi al máximo de su capacidad. Parece que el rango está invertido. ¿Cuál es el problema? No sé cómo resolverlo, no logro encontrar una solución. Por favor, ayúdenme.
Reply #22018-05-18
Probablemente, su transmisor se haya desplazado; al vaciarlo, también se eliminó el condensado o el líquido de aislamiento.
Reply #32018-05-18
El condensado no se ha evacuado; se ha confirmado la presencia de condensado. ¿Quieres decir que todavía tengo que vaciar el condensado? ¿No debería ser necesario, verdad? En la situación actual, después de que el desoxidador se vacía, la diferencia de presión es máxima. La mayor diferencia de presión corresponde a un nivel de líquido elevado. ¿Cómo se puede lograr que la mayor diferencia de presión corresponda a un nivel de líquido más bajo? . .
Reply #42018-05-18
Dices que todavía hay agua condensada; en ese caso, es difícil saber qué está pasando. Me gustaría preguntar si se trata de un equipo recién instalado o si ya se está utilizando normalmente. Si se utiliza de forma normal y ocurre esta situación, podría ser debido a una falla en el transmisor o a una pérdida de agua en la columna de presión estándar. Para los que se hayan instalado recientemente, pruebe a recalibrar el transmisor.
Reply #52018-05-18
En el recipiente de equilibrio de dos cámaras para la medición del nivel del líquido, la cámara a presión negativa debe estar llena de agua. El transmisor presenta una migración negativa del 100%; si la cámara a presión negativa no está llena de agua, la lectura será demasiado alta. Si se obtiene un valor negativo, eso indica que la migración no es correcta.
Reply #62018-05-18
Se ha fugado el agua de la cámara de presión negativa, hay que volver a llenarla.
Reply #72018-05-18
Las cámaras de presión positiva y negativa de los medidores de nivel de tipo recipiente equilibrado son opuestas a las de un transmisor de diferencia de presión habitual.
Reply #82018-05-18
Mire esta imagen. Esto se denomina “medición inversa en conexión directa”: el medidor está conectado de forma directa, pero la medición del nivel del líquido se realiza de manera inversa. Cuanto mayor es el nivel del líquido en la caldera, menor es el valor de la diferencia de presión. Debería ser suficiente con intercambiar los valores de diferencia de voltaje correspondientes a 4mA y 20mA. .
Reply #92018-05-20
Aprendido*:):handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.