La última edición de este mensaje fue realizada por Xiao Yao Teng Long el 28 de mayo de 2018, a las 16:23. Las normas SH/T 3019-2016 establecen los requisitos para el diseño de tuberías e instrumentos en la industria petrolera y química. La norma SH/T 3082-2003, por su parte, regula los requisitos relacionados con el suministro de energía a los instrumentos. Ambas normas especifican el voltaje máximo permitido en las conexiones de alimentación de los instrumentos. Pero si una empresa o proyecto desea reducir el presupuesto y optar por cables de menor diámetro, ¿cómo se calcula la impedancia correspondiente a cada uno de estos cables de 0.75 mm²/1 mm²/1.5 mm²/2.5 mm²? ¿En qué se basa ese cálculo? Antes siempre utilizábamos cables de tipo KVVRP2*1.5 o 3*1.5; la longitud del cable que se utilizaba solía ser de no más de 300 metros. No hubo ningún problema durante su uso. Pero… en cuanto a cómo calcularlo, no lo sé muy bien. Les pido consejo a los expertos aquí presentes. Para estandarizar las respuestas, se permite citar fórmulas y **estándares. ¡Quienes den buenas respuestas recibirán recompensas en monedas HaiChuan~! Además, los cables de control se dividen en dos tipos. Por lo general, utilizamos el KVVRP 2×1.5 como cable para alimentar los instrumentos y transmitir señales en sistemas de dos líneas. ¿Cuál es la diferencia entre el KYJVRP 2×1.5 y el KVVRP 2×1.5? La única diferencia está en el material del aislamiento; ¿cuán grande es esa diferencia? Hablaré de los factores de precio y del uso práctico; no crearé un nuevo post~~ Instrumentos de control automático
Se puede consultar la resistencia por metro del cable. En las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición en campo se indica el voltaje mínimo necesario para su funcionamiento (por ejemplo, 24 V ± 10%). Se puede calcular la caída de voltaje en los conductores cuando la corriente máxima en el circuito es de 23 mA (corriente x resistencia del conductor). El valor de 24 V menos la caída de voltaje en los conductores debe ser mayor que el voltaje mínimo necesario para que funcionen los instrumentos de medición. De lo contrario, es necesario utilizar un cable más grueso. También hay que tener en cuenta la resistencia del cable; por lo general, para cables de señal se debe elegir uno con una sección transversal de 1,5 m².
Cómo se llama, ¿cómo se puede averiguar? ¿Cómo se hace para saberlo? ?
Cable blindado con núcleo de cobre de 0,2 m², de 1000 metros de longitud, con una resistencia de 90 Ω; valor medido en la práctica. Con este tipo de cable, en rollos de 500 metros de longitud, se ha probado su funcionamiento para comunicaciones RS485 y transmisión de señales de 4–20 mA. Se han realizado pruebas en numerosas ocasiones y con diferentes lotes, y no se han detectado ningún problema.
La última edición de este mensaje fue realizada por hayoo112 el 28-5-2018 a las 11:40. Las imágenes provienen de Tiankang Cables. Para los cables informáticos, la resistencia en corriente continua es de no más de 30 ohmios/kilómetro para un diámetro de 0,75 mm²; no más de 20 ohmios/kilómetro para 1,0 mm²; no más de 14 ohmios/kilómetro para 1,5 mm²; y no más de 8 ohmios/kilómetro para 2,5 mm².
Esto es lo que quiero… ¿Existe algún manual de selección de cables completo de Tiankang? Por favor, envíemelo……
Este mensaje fue editado por última vez por super9K el 31-10-2018 a las 14:24. Yo tengo uno aquí, pero se trata de cables de control.
Para qué se necesita la muestra, eso tienes que calcularlo tú mismo. ¿Acaso no has ido a la escuela secundaria?
La muestra de selección de cables de control también está bien… Sería genial si hubiera tanto cables de control como cables de alimentación… Pero, de todas formas, está bien también
Has estado en la escuela secundaria, ¿podrías hacerme el cálculo? O dime cómo se hace
La caída de voltaje teórica a 500 metros es de solo 0,9 V; por lo tanto, no debería haber ningún problema… Pero las normas nacionales exigen que el diámetro mínimo del cable de control sea de 0,75 mm². Nunca he visto cables con un diámetro de 0,2 mm²……
También existen modelos con control + alimentación eléctrica, pero son de otra marca; además, algunos tipos de cables no tienen parámetros de resistencia, a modo de referencia.
Gracias… En realidad, solo quería saber: ¿cuál es la diferencia entre los cables de control y los cables de alimentación, cuando se trata del mismo tipo de aislamiento y cubierta, y bajo las mismas especificaciones? Sé que existen **estándares**, pero quiero saber cuál es la diferencia real.
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 29-5-2018 a las 08:47. Bueno, mejor que lo veas tú mismo.
¿A este precio tan alto, es para estafar? Tengo opciones económicas, todos pueden elegir la que quieran
Admiro mucho tu espíritu; he decidido ponerlo en la parte superior
Este mensaje fue editado por Por último, por Xiao Dragón volador el 30-5-2018 a las 11:40……
No puedo abrirlo… No logro abrirlo… ¿Qué está pasando?……
¿No se puede? Voy a pedirlo de nuevo; este debería estar bien