La lógica es la misma que arriba. Diga algo claro, por favor. Trate de explicarlo lo más claramente posible... Gracias
Esto no es gran cosa. En la primera línea, se emite la señal de inicio; TON representa un tiempo de retardo antes de que se active la máquina. Es decir, si no hay señal de funcionamiento dentro de ese tiempo, y no se realiza el reinicio, se genera una falla. En la segunda línea, se indica el reinicio de la falla
La tercera y cuarta línea son las señales de inicio. R_trig sirve para detectar los bordes ascendentes; cuando se detecta un borde ascendente, se activa la señal correspondiente
Este post fue editado por última vez por 氵巟丶氵少 el 26-5-2018 a las 16:01. A partir de la primera línea, se enciende la bomba; el contacto normalmente abierto de P601 se cierra, enviando una señal al temporizador TON. Cada temporizador tiene una unidad de tiempo de retardo diferente; puede consultarse este valor y luego multiplicarlo por 2000. Por ejemplo, después de 20 segundos, se verifica si la bomba está funcionando. Si funciona correctamente, el contacto normalmente cerrado de ZP601 se abre, interrumpiendo así la señal de alarma. Si la bomba no funciona correctamente, el contacto normalmente cerrado de ZP601 permanece cerrado. Después de este contacto hay otro contacto normalmente cerrado perteneciente a un botón de reinicio, el cual se utiliza para interrumpir la señal de alarma; véase la segunda línea. Al presionar el botón de reinicio, el contacto normalmente abierto de FW ALM se cierra, reiniciando así la alarma; simultáneamente, el contacto normalmente cerrado de FW ALM en la primera línea se abre, interrumpiendo la señal de alarma. La tercera y cuarta línea corresponden a los contactos en estado abierto del interruptor de inicio de la imagen y del botón de inicio en el lugar donde se encuentra el equipo. Al conectarse, se genera un edge ascendente, el cual es capturado por el flip-flop siguiente. La señal así obtenida se envía al circuito OR BOOL, lo que permite activar la bomba; es decir, basta con presionar cualquiera de los botones de inicio. Las líneas 567 corresponden al procedimiento para detener la bomba. Cualquier señal de activación hace que la bomba se reinicie. En la línea 5, cuando hay una alarma, la bomba también se reinicia. En la línea 6, ND P601 es el interruptor de encendido/apagado de la pantalla; no se trata de un botón. Este interruptor está conectado al ND P601 de la línea 3. Mientras la bomba está en funcionamiento, este contacto permanece abierto. Los contactos conectados después de ellos sirven para detectar los cambios de estado: uno detecta el inicio del cambio de estado y el otro, su finalización. Es decir, cuando se presiona el interruptor, R TRIG detecta ese inicio y la bomba se enciende; cuando se suelta el interruptor, F TRIG detecta ese final y la bomba se apaga. La línea 7 corresponde al botón físico para detener la bomba. Al presionar el botón, el contacto normalmente cerrado se abre; al soltar el botón, dicho contacto vuelve a cerrarse, lo que provoca un cambio de estado. En otras palabras, la bomba se detiene al soltar el botón.
No leeré el primer párrafo. Se activa P601; entonces, P601 se cierra. Después de 20 segundos, ¿por qué se desconecta ZP601 y FW601? ¿Y por qué se activa la alarma en FP601?
Primera línea: Después de que la bomba se enciende, si no hay señal de funcionamiento durante cierto número de segundos, se genera una alarma de fallo. Si se utiliza un contacto normalmente abierto para indicar el funcionamiento, la lógica no es correcta; ya que existe una señal de funcionamiento, ¿para qué generar entonces una alarma de fallo?
Se trata de una lógica para determinar la señal de funcionamiento; tras su activación, hay un retraso de 2000 MS. Si la señal de funcionamiento es normal, no se emite ninguna alarma; Por el contrario, se emite una alarma cuando FW_ALM no se activa; esto activa a F_P_601, lo que a su vez provoca la parada de la bomba. Estos tres, puedes verlos en el orden 2–3–1; así será más fácil de entender
Es muy simple. Tanto los interruptores físicos en el lugar como los interruptores digitales pueden controlar el encendido y apagado de la bomba. Si el estado de retorno de la bomba no es correcto, o si no se reinicia, se activará una alarma. Esta alarma también provoca el cese del funcionamiento de la bomba