Tengo una pregunta: si la placa de orificios para vapor se diseña teniendo en cuenta parámetros como 0,5 Mpa y 180 °C, además de contar con compensación de presión y temperatura, pero en la práctica la presión del vapor es solo de 0,2 Mpa, ¿se mantendrá precisa la medición realizada por la placa de orificios? ¿Es efectiva la compensación de presión?
Los parámetros de diseño de la placa de orificio seguramente forman un rango; ¿cómo podrían ser valores fijos? Los 0,5 Mpa y 180°C que mencionas son simplemente un conjunto de parámetros que se indican en los cálculos, ¿no es así? Por lo tanto, la compensación consiste en corregir los parámetros cuando estos no coinciden con los valores calculados. En cuanto a si dicha corrección se realiza en la tabla de control o en el programa DCS, eso depende de la configuración específica que ustedes tengan. Así que no hay de qué preocuparse; lo importante es asegurarse de que el rango de presión a medir tenga un límite inferior. Si la presión es inferior a ese límite, no será posible realizar la medición o esta no será precisa.
Es muy difícil medir el vapor, ya que los modelos matemáticos solo existen para vapor sobrecalentado o saturado. Una humedad relativa del 100/100 permite garantizar la precisión; si la humedad relativa es menor, no se puede asegurar dicha precisión
Contacte al fabricante para calcular la caída de presión y el caudal, y luego vuelva a configurar los parámetros.
Bajo esta presión, el vapor lleva consigo agua; la compensación de temperatura y presión se realiza de forma oportuna. Sin embargo, debido a la formación de gotas de agua en el vapor, se genera un flujo bifásico, lo que provoca mediciones imprecisas.