Thread Content
Acabo de instalar un modelo 475, y según las instrucciones, no logro conectarme al transmisor Rosment3051C. Por favor, que alguien me ayude a entender cuál es el motivo.
Primero, directamente en los terminales + y - de la alimentación del transmisor; posteriormente, se conectó una resistencia de 250 ohmios en el terminal + (la cual fue proporcionada por un generador de señales).
Primero, directamente en los terminales + y - de la alimentación del transmisor; posteriormente, se conectó una resistencia de 250 ohmios en el terminal + (la cual fue proporcionada por un generador de señales).
Dos formas de conexión; el método en serie no es correcto.
En general, para la comunicación HART es necesario que haya una impedancia de matching de 200-600 ohmios en el circuito. Dado que el generador de señales proporciona la alimentación, se puede considerar como una fuente de voltaje estable. De la terminal positiva del generador de señales se conecta una resistencia de 250 ohmios en serie, y esta resistencia se conecta a la terminal positiva del instrumento. La terminal negativa del instrumento se conecta directamente a la terminal negativa del generador de señales. El controlador se conecta en paralelo a los polos positivo y negativo del instrumento. También hay quienes conectan resistencias en serie; me parece que no es fiable ¡
Por aquí, en Rosemount, no es necesario conectar resistencias en serie. Cuando la corriente de las baterías del generador de señales es insuficiente, a menudo no funciona toda la noche
¿Tu HART475 es de la marca Rosemount o es una imitación?
Los circuitos que se fabrican actualmente suelen venir ya con una resistencia de 250Ω, por lo que no es necesario conectar una resistencia adicional. Fíjese, no lo conecte en la toma FF.
La boca está conectada a la entrada H. ¿Será que el programa 475 no está instalado? Veo que también hay archivos en la tarjeta
Después de la resistencia en serie, el HART475 se conecta a ambos extremos de dicha resistencia
Ve a probar con otros transmisores, para ver si el problema está en los transmisores mismos, o en el mando a distancia. También es posible que el problema esté en los conectores del mando a distancia.