¿Por qué el medidor de caudal electromagnético deja de enviar señales una vez que pasa por la barrera de seguridad? Solo hay señal si se conecta directamente a la placa de terminales.
Si vuelves a colocar los terminales de conexión en su lugar, habrá señal.
Se estima que está conectado con un sistema de dos líneas; basta cambiarlo a una barrera de seguridad que no requiera alimentación eléctrica.
La barrera de seguridad no funciona en muchos instrumentos de sistema de 2 cables. También vi un motor de 24 V de Lincoln al que se le conectó una barrera de seguridad, pero este no podía funcionar en absoluto.
Solo hay una posibilidad: se han conectado los cables incorrectamente. Según el diagrama de conexión de la barrera de seguridad.
La barrera de seguridad tiene conexiones tanto para suministro de energía como sin él; debes consultar el manual
Dos formas de conexión: con suministro de energía y sin él. Si no se conecta correctamente, no hay señal.
Sin duda, los cables de la barrera de seguridad están conectados incorrectamente
Si se ignoran las funciones de aislamiento y limitación de corriente que ofrece la barrera de seguridad, entonces ese componente no es más que una pequeña resistencia en el circuito; no supone ningún obstáculo ni afecta en absoluto a las señales y corrientes del mismo. Creo que solo puede ser un problema de conexión, o un problema en la configuración de la tarjeta.
¿Es intrínsecamente seguro o a prueba de explosiones? Generalmente, esto está relacionado con la configuración de las barreras de seguridad. También hay que prestar atención a las señales activas y pasivas
4 líneas, al invertir la línea de señal sigue sin haberla.
Desde el punto de vista fenoménico, el caudalímetro electromagnético es de tipo 4 hilos; en este caso, basta con que la barrera de seguridad tenga terminales de entrada activas (la barrera de seguridad no necesita alimentación eléctrica).
Primero, revise los cables para ver si hay alguno conectado incorrectamente; por lo general, en la barrera de aislamiento hay un diagrama de conexiones. Una vez confirmado que hay problemas con la línea, hay que analizar el problema del cerco de aislamiento; se puede probar con otro cerco de aislamiento
¿Todos los medidores de caudal electromagnéticos son a prueba de explosiones, no? ¿Qué sentido tiene añadir una barrera de seguridad?
Déjeme explicarlo en dos frases: 1. En el caso de los medidores de caudal electromagnéticos de cuatro cables, si se utiliza una barrera de seguridad, solo es necesario conectar dos cables de señal a dicha barrera; la alimentación eléctrica, en cambio, debe suministrarse por separado. 2. Las barreras de seguridad se dividen en las que suministran energía y las que no la suministran. Los instrumentos de sistema 2-3 líneas necesitan que la barrera de seguridad les proporcione energía, mientras que los sistemas de corriente continua de 4 líneas no requieren esto. En general, se puede distinguir entre ellas por su forma de conexión; también hay algunos fabricantes que las diferencian según el modelo de la barrera de seguridad. Por ejemplo, la barrera de seguridad de cuatro cables con protocolo HART; el modelo MTL es un modelo independiente. 3. En cuanto a la protección contra explosiones y la aislación eléctrica, los instrumentos de cuatro cables suelen ser de tipo aislado; también existen algunos que son de tipo intrínsecamente seguro. Después de todo, los instrumentos aislados solo pueden utilizarse en las zonas 1 y 2, mientras que los de tipo intrínsecamente seguro pueden usarse en la zona 0. En los instrumentos de cuatro cables, la alimentación y las señales están separadas. Por lo general, conectamos la fuente de señales a la barrera de seguridad; esto solo requiere que la parte de señales esté certificada como intrínsecamente segura. La parte de alimentación, por su parte, suele estar certificada como a prueba de explosiones. Si la parte de alimentación también cuenta con certificación intrínsecamente segura, entonces se requiere que la tensión de 24 V de la alimentación provenga también de una fuente de alimentación intrínsecamente segura. (Comprensión personal) El medidor de caudal electromagnético no emite señal al conectarse a la barrera de seguridad; probablemente se deba a un problema en los cables. Se recomienda consultar al fabricante de la barrera de seguridad o proporcionar sus especificaciones y modelo.