Problema de atenuación de la señal debido a una longitud excesiva del cable de control

2018-06-01View Original

Thread Content

Actualmente, hay varias señales de 4-20 mA que deben ser transmitidas a la sala de control. Los instrumentos se encuentran a 1000 metros de distancia de dicha sala, y existe la preocupación de que las señales se atenúen. ¿Existe alguna forma de resolver este problema?
Reply #22018-06-01
¿Qué tal poner un armario de enlace, o convertirlo a señal digital por fibra óptica?
Reply #32018-06-01
O considere utilizar un cable de control con un diámetro mayor
Reply #42018-06-01
Este mensaje fue editado por última vez por xxkhc el 1 de junio de 2018, a las 21:35. Transmitir una señal de 4-20 MA a una distancia de 1000 metros no representa ningún problema (excepto cuando se utiliza un diodo Zener). Basta con usar un cable de cobre de 1,5 metros cuadrados. La solución es utilizarlo con confianza; lo que hay que tener en cuenta no es la atenuación de la señal eléctrica, sino más bien el problema de las interferencias.
Reply #52018-06-01
No es un gran problema. Si realmente no hay otra opción, añada un repetidor.
Reply #62018-06-09
Estoy completamente de acuerdo con la opinión del piso 5; lo principal es resolver bien el problema de las interferencias
Reply #72021-11-28
Autor, ¿se ha resuelto tu problema?
Reply #82021-11-29
1 kilómetro no debería ser un problema.
Reply #92021-11-29
Ya se ha utilizado en la práctica; a 1 km no hay problemas. Se trata de una señal analógica. Si hay preocupaciones, se puede utilizar un cable de 2,5 mm²; así no habrá ningún problema.
Reply #102021-11-29
No es un problema, basta con usar un hilo más grueso. De 1,5 mm2 o de 2 mm2.
Reply #112021-11-29
Los 1000 metros no suponen ningún problema; yo he usado hasta 1300 metros, pero sí hay que tener cuidado con las interferencias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.