El rango de un transmisor de presión 1151 es de 0 a 10 kPa abs. Se utiliza un manómetro estándar con rango de 0 a 100 kPa abs para calibrarlo. Si la presión atmosférica local es de 98 kPa abs, entonces cuando la salida del transmisor es de 12 mA, el valor de presión correspondiente en el manómetro estándar es de 7 kPa abs. Explíquese esto. No se entienden estas relaciones, dame alguna indicación
Reply #22018-06-04
12ma corresponde a 5 kPa abs; es posible que su medidor no sea preciso
Reply #32018-06-05
Xiaoxinxin, ¿qué significa “ABS”? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Basta con que el extremo de baja presión del manómetro esté conectado a la atmósfera exterior; no hay necesidad de preocuparse por cuál sea la presión atmosférica. El extremo de alta presión del manómetro y el medidor estándar deben conectarse a la presión de entrada. Luego, basta con calibrar el medidor según la presión relativa. El rango del medidor estándar que utilizas es mucho mayor que el rango del manómetro, lo cual no es adecuado. Es necesario utilizar un medidor estándar con un rango más pequeño, como 10 kPa o 30 kPa. De lo contrario, la precisión de las mediciones será muy mala
Reply #42018-06-05
Introduzca 0 kPa para calibrar a 4 mA, e introduzca 10 kPa para calibrar a 20 mA. Una vez que estos dos valores estén bien ajustados, quizás sea necesario realizar varios ajustes más hasta lograr la precisión deseada. Luego, se puede observar la salida de corriente en los puntos característicos de 2,5 kPa, 5 kPa, 7,5 kPa, etc
Reply #52018-06-08
No se puede decir simplemente que la tabla estándar no es precisa. Dado que se trata de calibrar el transmisor, entonces se debe utilizar como referencia un medidor estándar (una vez que se elige dicho medidor estándar, no hay necesidad de preocuparse por si es preciso o no). También podría tratarse de un error en la selección de la tabla de referencia); la tabla de referencia indica 7 kPa, lo que significa que se ha introducido una señal de presión de 7 kPa en el transmisor. Si la salida del transmisor es de 12 mA, eso indica que el transmisor está descalibrado y, por lo tanto, es necesario calibrarlo.
Reply #62019-01-30
Esta es la relación entre la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta se calcula sumando la presión atmosférica a la presión manométrica. Dado que la presión atmosférica local es inferior a 100 kilopascales, es necesario compensar con 2 kilopascales. 5 + 2 = 7, lo que corresponde a 12 miliamperios

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.