HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

El disyuntor del circuito de corriente continua se ha disparado, por favor ayúdenme a analizarlo

2018-06-06View Original

Thread Content

Un disyuntor de tipo 4A suministra energía a las bobinas de 32 relés; estos 32 relés son relés de entrada, y reciben como señal de entrada la información proveniente de las válvulas eléctricas. En el lado del gabinete hay un polo positivo de 24V; lo que se envía al sitio es el polo negativo de 24V. Cuando se opera la válvula eléctrica en el proceso, el disyuntor se desconecta. Las bobinas de los relés, por su parte, funcionan normalmente. ¿Por qué ocurre esto? Luego, al ponerlo en modo aire acondicionado, todo volvió a estar bien. ¿Cuál es la causa exacta? ¿Será que hay algún problema con la retroalimentación de la válvula eléctrica?
Reply #22018-06-08
Sobrecarga instantánea, recálculo de la capacidad del disyuntor
Reply #32018-06-09
El cable que conecta el interruptor de la válvula eléctrica y el cable de retroalimentación de la misma comparten un mismo cable. Dado que este cable está dañado, en el circuito del interruptor de la válvula eléctrica hay corriente continua de 24 V. En el circuito de retroalimentación de la válvula, por su parte, también hay corriente continua de 24 V proveniente del DCS. Al abrir o cerrar la válvula, estas dos fuentes de corriente se conectan entre sí, lo que provoca que el disyuntor se desconecte
Reply #42018-06-09
Al encender las válvulas eléctricas en el proceso, la corriente de arranque es alta, lo que provoca que el disyuntor se apague. Por ello, es necesario calcular nuevamente y seleccionar un disyuntor con una capacidad mayor, a fin de poder soportar “la corriente total generada por todas las válvulas eléctricas en funcionamiento, más la corriente de arranque de dichas válvulas”.
Reply #52018-06-10
Calcular la corriente máxima del circuito de 24V según la válvula electromagnética en el sitio, y seleccionar un disyuntor con capacidad adecuada.
Reply #62018-06-11
Por lo general, se trata de una sobrecarga instantánea; puede ser causada por un mal contacto o por un cortocircuito interno. No es fácil encontrar al “yuanying”. Por supuesto, con el paso del tiempo, los componentes eléctricos se deterioran, lo que también puede causar inestabilidad
Reply #72018-06-11
El problema principal es: ¿acaso la retroalimentación de la válvula eléctrica no debería requerir alimentación desde el DCS? ¿Cómo es posible que haya una salida de 24V?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.