Al utilizar un medidor de caudal de tipo diferencial, junto con un transmisor de presión diferencial, para medir el caudal de medios a altas temperaturas, se presenta frecuentemente un problema: la temperatura del medio es tan alta que el transmisor no puede soportarla, por lo que es necesario considerar medidas para reducir esa temperatura. Lo sencillo es vapor a alta temperatura, junto con un tanque de condensación. Entonces, surge la pregunta: ¿qué sucede cuando el medio es un líquido o un gas a alta temperatura?
Se deben utilizar transmisores con capilares. Para el aceite de silicio, se debe elegir uno resistente a altas temperaturas (aunque solo hasta unos 300 grados; si la temperatura es demasiado alta, no es posible utilizarlo, ya que el aceite de silicio se vaporiza fácilmente). El aceite se dirige hacia un lado para su medición, y para las conexiones se utilizan bridas.
Este es un método típico, pero recientemente me encontré con un proyecto en el que el medio era aceite de lavado, aceite proveniente del fondo de la torre de predestilación, etc.; no contenía impurezas. La temperatura podía variar entre 105 y 330 °C. El estudio de ingeniería propuso el uso de medidores de caudal equilibrados, junto con transmisores de diferencia de presión que no incluían dispositivos de transmisión a distancia. Parece que el estudio de ingeniería simplemente no tuvo en cuenta la temperatura del medio. Originalmente quería usar un tubo de amortiguación en forma de anillo después de la válvula de medición, para que funcionara como sello líquido. Pero creo que a 105°C funciona bien, pero a 330°C definitivamente no funcionará. Actualmente, los medidores de caudal ya están en producción. Ahora, lo que hay que abordar es cómo realizar mediciones adecuadas utilizando transmisores que no sean de tipo doble brida
Los tubos de transmisión que conectan el transmisor de diferencia de presión pueden contar con medidas de aislamiento.
¿Se necesita un tanque de aislamiento para temperaturas superiores a 100°C?
Basta con alargar la tubería de medición; no hagan caso a lo que dicen sobre usar capilares.
No siempre es necesario vapor; basta con prolongar las tuberías y usar un tanque para pasar la noche
Este mensaje fue editado por última vez por 955559 el 20-7-2018 a las 09:45. Contiene publicidad; ya se ha realizado la edición.
Se pueden utilizar transmisores resistentes a altas presiones. Si la temperatura es demasiado alta, la única solución es instalar un dispositivo de aislamiento para evitar que el medio entre en contacto directo con la cámara de membrana; también se puede considerar el uso de un líquido aislante.
Los tubos de transmisión de presión que funcionan con diferencia de presión son aceptables. En cuanto a los capilares, es necesario protegerlos del calor elevado; además, no son tan resistentes como los tubos de transmisión de presión. Si la temperatura no es muy alta, se puede utilizar directamente una curva de condensación. Para ahorrar en mantenimiento, muchos de nosotros hacemos esto
Tanto los líquidos como los gases a alta temperatura pueden ser tratados con un tanque de condensación. Antes de ponerlo en funcionamiento, se puede llenar primero con agua; una vez lleno, entonces se puede utilizar
1. Los que utilizan manómetros de diferencia a distancia con capilares son una basura total: la precisión de esos manómetros es horrible, peor que la mierda, realmente inútiles. 2. Alta temperatura del medio: medición mediante enfriamiento por presión —— No hay flujo en el tubo de medición de presión, la presión se transmite de forma estática y la temperatura queda aislada automáticamente. Si hay líquido de condensación en el sistema de enfriamiento por gas, se debe dar a la tubería de presión una curva en forma de arco, de modo que esa curva permita que el líquido se acumule allí. De esta manera, no es necesario utilizar tanques de condensación. :lol
¿El autor sabe cómo usar el tanque de condensación, pero no sabe cómo usar el tanque de aislamiento? El tanque de condensación permite que el líquido resultante de la condensación se presente en forma de columna líquida, con el fin de aislarlo a altas temperaturas ; El tanque de aislamiento utiliza un líquido aislante previamente llenado para lograr el aislamiento a altas temperaturas. Para la selección del líquido aislante, se puede utilizar cualquier líquido que no sea soluble en el medio a analizar, que no forme reacciones químicas ni produzca precipitados. También es aceptable cualquier líquido cuya densidad sea mayor que la del medio en cuestión. Lo ideal es elegir un líquido a bajas temperaturas para este propósito.