En cuanto al problema de puesta a tierra de los instrumentos, durante una inspección realizada por el departamento de ingeniería en nuestra fábrica, se descubrió que todos los instrumentos estaban conectados a tierra. Tan pronto como se detectó el problema, se procedió a corregirlo: todos los instrumentos que estaban bajo voltaje fueron conectados a tierra, incluyendo las válvulas electromagnéticas. Para ello, se utilizó el punto de conexión de la carcasa del instrumento para conectar los cables a tierra, y estos cables se unían posteriormente en la caja de conexiones, desde donde se conectaban al sistema de puesta a tierra de los equipos eléctricos de baja tensión. Cada tubo de conducción y cada caja de conexiones tenía su propio cable de tierra. Como resultado, en el punto de conexión de puesta a tierra de los equipos eléctricos de baja tensión había varios cables de tierra provenientes de los instrumentos; en algunos casos, eran hasta 10 o 20 cables. Durante el período de mantenimiento actual, la empresa encargada de la supervisión señaló que este método de conexión a tierra es incorrecto. Según dicha empresa, no se deben utilizar más de 2 cables de conexión a tierra por cada punto de conexión (por cada perno de conexión a tierra). La recomendación es conectar en serie los tubos para el paso de cables, y luego conectarlos al punto de tierra. Sin embargo, tras consultar algunas normas, se concluye lo siguiente: la norma 10.2.4 establece que no se permite realizar una conexión a tierra en serie. Pero no se indica si es posible conectar varias líneas a tierra al mismo punto de conexión. Pregunto si alguien sabe algo sobre la puesta a tierra, incluidos los requisitos de puesta a tierra eléctrica. ¿Podría consultar si es posible conectar varias conexiones al mismo punto de tierra al mismo tiempo? ¿Existen estándares al respecto? ¡Gracias!
Si la cantidad es grande, debería establecerse un barra de puesta a tierra dedicada, a la que luego se conectaría el punto de conexión fijo. La representación real es la que se muestra a la derecha, pero no se trata de una conexión en serie, ya que cada punto puede conectarse al suelo de forma independiente. No existe el problema de que la interrupción en un nodo intermedio afecte a los nodos siguientes.
No es adecuado conectar varias líneas de tierra debajo del perno de puesta a tierra; de esta manera, puede producirse una conexión deficiente; Cuando hay varias líneas de tierra en una misma zona, se puede utilizar una barra de conexión a tierra o una placa de conexión a tierra ; La opinión dada por la entidad de supervisión también es inadecuada, ya que si en el momento de la conexión algún punto no se conecta correctamente, todos los puntos siguientes se interrumpen.
¿Por qué se hace la conexión a tierra? Primero hay que aclarar este punto: si se trata de una conexión de protección, no es necesario realizar ninguna conexión a tierra.
Primero, hay que aclarar que solo es necesario conectar a tierra cuando sea necesario. Estudie un poco las «Normas de diseño de puesta a tierra para sistemas de instrumentación HGT20513-2014». Lo que sugiere el supervisor es correcto. La conexión real en el sitio garantizó que cada tubo estuviera conectado a tierra, pero al tener tantos cables unidos en el mismo punto, con el paso del tiempo seguramente se producirán conexiones deficientes. Cuando hay varias líneas de tierra en una misma zona, se puede utilizar una barra de conexión a tierra o una placa de conexión a tierra. En el lugar, de hecho, se utiliza el método de conexión propuesto por la empresa de supervisión: las conexiones a tierra se realizan en serie y sin interrupciones, mediante prensado sucesivo, de modo que no hay posibilidad de que se produzcan interrupciones.